[11] Re: Impianto protezione climatizzatore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 lug 2015, 9:43

>Il differenziale pure ha In 25A, e si collegato 3 magnetotermico 16A, 10A e 10A.
Ha importanza la somma?
Sì, devi impedire che il differenziale sia attraversato da una corrente superiore a 25A

>Perché già con un 16 e un 10 è già sforato.
L'elettrotecnica non è farmacia :-) e inoltre se il 10 A alimenta solo luci non può sovraccaricare


>Contando che a monte di tutto c'è il magnetotermico del contatore.
Il contatore ha il magnetotermico (da quanti ampere?) o il sezionatore comandato dallo sganciatore elettronico?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Impianto protezione climatizzatore

Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 lug 2015, 10:17

Ok, se le luci le escludi e conti che il condizionatore assorbe massimo 5.5A. Può andare bene così, sbaglio?
Si cercherà anche di non fare andare grossi elettrodomestici durante l'uso del clima.

C'è solo il sezionatore classico dei contatori.
Avatar utente
Foto UtenteEnermax
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 87
Iscritto il: 25 dic 2012, 14:42

0
voti

[13] Re: Impianto protezione climatizzatore

Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 lug 2015, 12:40

La macchina è arrivata, e sul corpo indica 5.5A nominale, 9A massima.
A questo punto mi viene da pensare se il 10A non sia un po' a limite, anche per il calore.
Avatar utente
Foto UtenteEnermax
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 87
Iscritto il: 25 dic 2012, 14:42

0
voti

[14] Re: Impianto protezione climatizzatore

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 lug 2015, 19:47

In pratica potresti adottare i C 10A 4.5kA....è una unità tipo la mia di casa....Ib 5.5A nominali con impianto a regime e 9A in condizione di massima potenza espressa o maggiormente gravosa: Quando si pone la macchina alla minima temperatura impostabile 15/16° in ambiente, mentre fuori la temperatura è alk di sopra dei 30°.

Io ho posato dei MTD C16A - id 0.03A tipo A - con conduttura da 2,5mm2. :ok:
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Impianto protezione climatizzatore

Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 lug 2015, 20:23

Esatto, è un clima da 12000btu.

Il dati di corrente massima sarà di picco, all'avvio e soprattutto in modalità pompa di calore quando la temperatura è molto bassa consuma parecchio.

La mia scelta è ricaduta su, magnetotermico C10 1P+N 1 modulo, con cavi da 1.5mmq.
Avatar utente
Foto UtenteEnermax
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 87
Iscritto il: 25 dic 2012, 14:42

0
voti

[16] Re: Impianto protezione climatizzatore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 lug 2015, 22:36

Enermax ha scritto:Si cercherà anche di non fare andare grossi elettrodomestici durante l'uso del clima.

Questo è utile per impedire l'intervento del contatore Enel, ma se la consideri come una "strategia alternativa" per proteggere il differenziale puro allora è... una porcata!

E' vero che con 3 kW contrattuali, 25 A non li assorbirai praticamente mai (nemmeno quando prelevi a tempo oltre tolleranza) ma esistono anche i bug, gli aumenti di potenza, i bassi f.d.p. degli induttori, etc.
Quello che oggi pensi essere sotto controllo, tra "anni" quando te ne sarai dimenticato, potrebbe non esserlo più.
Il dimensionamento dei componenti deve essere coerente senza se e senza ma.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti