Ciao a tutti,
si può realizzare un impianto elettrico (nel mio caso un piano di una struttura esistente) senza che sia stata fatta una valutazione del rischio di fulminazione dell'intera struttura?
Grazie.
Impianto elettrico senza valutazione rischio fulminazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Pensavo di no!
Nella dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico si dichiara che l'impianto è stato realizzato secondo la norma CEI 64-8.
La 64-8, art. 443.1, riporta come realizzare la protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovre. Nei commenti c'è scritto che per realizzare un adeguata protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica occorre partire dall'analisi dei rischi secondo la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81/10-2).
La mi domanda nasce proprio da qui. Sembrerebbe che per realizzare un impianto elettrico a norma CEI 64-8 debba realizzare sempre una valutazione del rischio fulminazione.
Cosa ne pensate della mia interpretazione?
Grazie.
Nella dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico si dichiara che l'impianto è stato realizzato secondo la norma CEI 64-8.
La 64-8, art. 443.1, riporta come realizzare la protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovre. Nei commenti c'è scritto che per realizzare un adeguata protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica occorre partire dall'analisi dei rischi secondo la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81/10-2).
La mi domanda nasce proprio da qui. Sembrerebbe che per realizzare un impianto elettrico a norma CEI 64-8 debba realizzare sempre una valutazione del rischio fulminazione.
Cosa ne pensate della mia interpretazione?
Grazie.
1
voti
lequadro ha scritto:Cosa ne pensate della mia interpretazione?
Che a monte c'è un incarico che definisce il tuo campo di intervento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per le vostre risposte.
Non ho capito l'intervento di Mike! scusami, potresti spiegare di nuovo?
Preciso che il mio compito sarebbe quello di redigere un progetto esecutivo a partire dal progetto definitivo redatto da un altro professionista.
Il professionista che ha redatto il progetto definitivo ha scritto nella relazione che è esclusa dal progetto la valutazione del rischio dovuto al fulmine, in merito alla quale si raccomanda al Committente di far eseguire da un professionista abilitato l’aggiornamento della valutazione per le strutture esistenti in funzione degli ultimi aggiornamenti normativi.
Se io dovessi ripetere la stessa dicitura, l'installatore come si dovrà comportare? può installare l'impianto elettrico senza che nessuno abbia fatto questa valutazione?
Grazie
Gabriele
Non ho capito l'intervento di Mike! scusami, potresti spiegare di nuovo?
Preciso che il mio compito sarebbe quello di redigere un progetto esecutivo a partire dal progetto definitivo redatto da un altro professionista.
Il professionista che ha redatto il progetto definitivo ha scritto nella relazione che è esclusa dal progetto la valutazione del rischio dovuto al fulmine, in merito alla quale si raccomanda al Committente di far eseguire da un professionista abilitato l’aggiornamento della valutazione per le strutture esistenti in funzione degli ultimi aggiornamenti normativi.
Se io dovessi ripetere la stessa dicitura, l'installatore come si dovrà comportare? può installare l'impianto elettrico senza che nessuno abbia fatto questa valutazione?
Grazie
Gabriele
5
voti
qual è il tuo incarico? Non dimentichiamoci che noi progettisti elaboriamo un progetto su un incarico specifico; il committente richiede delle prestazioni ed il progettista le soddisfa. Per assurdo il committente può incaricare un progettista per l'impianto di terra, uno per l'impianto di distribuzione, un altro per gli impianti speciali, ecc. Il progettista non si inventa nulla, semmai fa delle proposte al committente su qual è l'iter migliore ma poi la scelta finale è sempre e solo del committente. Stessa cosa per l'installazione.
Nel progetto definitivo il progettista ha specificato che la valutazione del rischio fulmine è stata esclusa. Richiedi al committente la valutazione del rischio fulmine o ti fai incaricare di redigerla. Se non è intenzionato a farlo, specifichi anche tu nel progetto che la valutazione del rischio fulmine non è stata richiesta dal committente che si riserverà di effettuarla in un secondo momento. L'installatore dichiara di aver eseguito il progetto e quindi di aver realizzato a regola d'arte quanto previsto a progetto, ovvero quanto richiesto.
Nel progetto definitivo il progettista ha specificato che la valutazione del rischio fulmine è stata esclusa. Richiedi al committente la valutazione del rischio fulmine o ti fai incaricare di redigerla. Se non è intenzionato a farlo, specifichi anche tu nel progetto che la valutazione del rischio fulmine non è stata richiesta dal committente che si riserverà di effettuarla in un secondo momento. L'installatore dichiara di aver eseguito il progetto e quindi di aver realizzato a regola d'arte quanto previsto a progetto, ovvero quanto richiesto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)