[11] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 7 ago 2015, 12:43

atomorama ha scritto:Voglio fare una protezione motore fatta bene invece che con gli interruttori in curva D...

Guarda che le protezioni con interruttori in curva D sono fatte bene.

Comunque per un motore da 11 kW sarà bene prevedere una protezione con fusibile (o interruttore magnetico) e termico regolabile, tarato al valore della corrente assorbita dal motore.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[12] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 ago 2015, 13:53

andreandrea ha scritto:
atomorama ha scritto:Voglio fare una protezione motore fatta bene invece che con gli interruttori in curva D...

Guarda che le protezioni con interruttori in curva D sono fatte bene.

Comunque per un motore da 11 kW sarà bene prevedere una protezione con fusibile (o interruttore magnetico) e termico regolabile, tarato al valore della corrente assorbita dal motore.



Le protezioni dei motori son fatte bene se son giuste.

Con un salvamotore ho la termica regolabile, con gli interruttori in curva D no.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04