[1] Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 12 dic 2008, 11:11

Un ingegnere sostiene che è possibile proteggere una presa CEE 3P+T+N 32A interbloccata con fusibili con un interruttore da 16 A. Ma non è necessario proteggere almeno il valore nominale? Egli sostiene che finché proteggo il cavo non ci sono problemi... a me sembra una fesseria. Nel senso che se un utente vede una presa da 32 A, può allacciare un utilizzatore da 32 A con tutti i rischi che ne derivano se il tutto è invece dimensionato per 16. Alla mia domanda, ma perché non mettere una presa da 16 A? La sua risposta è stata: "Siccome dovranno allacciare una lavasciuga che consuma intorno ai 15 A, metto una presa più grande per evitare che i surriscaldamenti danneggino la presa". Secondo me è una bestialità. Se una presa è stata dimensionata per 16 A, sarà stata dimensionata per tutte le problematiche che il passaggio di corrente da 16 A, o no?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[2] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2008, 11:24

Mi sa che l'ingegnere non ha torto.

Se una presa da 32 A è protetta con un interruttore da 16 A non vedo i pericoli.

Non sta scritto da nessuna parte che una presa da 32 A deve essere prelevabile tutta la corrente di 32 A (che per altro dipende anche da altri fattori, come il fattore di contemporaneità).


Si può discutere sull'opportunità di utilizzare una presa da 16 A o da 32 A..... ma questo è un altro discorso.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utentecrit » 12 dic 2008, 12:01

Normativamente non ci vedo nessun problema c'è solo un costo in più non necessario perché una presa da 16A deve poter portare tutta la sua corrente nominale infatti è provata con correnti superiori alla nominale.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[4] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 dic 2008, 12:47

Concordo pienamente con 6367 e Crit, non c'è alcun problema o pericolo, è una precisa scelta progettuale opportunamente motivata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 12 dic 2008, 12:48

Ok, grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[6] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 dic 2008, 12:55

Concordo con crit, 6367 e Mike.
Demerzel, tu confondi, mi pare, protezione con pieno sfruttamento del componente. Un componente è protetto quando si impedisce alla corrente di superare il suo valore nominale. Se usi un interruttore da 16 A e la presa ne può portare 32, la presa è sicuramente protetta. L'interruttore da 16 impedisce che dalla presa sia prelevata una corrente superiore a 16: ma questo non è un problema per una presa che ne può portare 32, non ti pare?
Qualche volta gli ingegneri hanno ragione :wink:
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 12 dic 2008, 13:03

admin ha scritto:Qualche volta gli ingegneri hanno ragione :wink:

ahahaa giusto... tendo ad essere un po' prevenuto!
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[8] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utentefederico79 » 12 dic 2008, 13:07

Qualche volta gli ingegneri hanno ragione
...le altre avete torto voi :lol: :lol: :lol:
Avatar utente
Foto Utentefederico79
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mar 2007, 15:52
Località: pisa

0
voti

[9] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto Utentemir » 12 dic 2008, 17:15

demerzel ha scritto: ..La sua risposta è stata: "Siccome dovranno allacciare una lavasciuga che consuma intorno ai 15 A, metto una presa più grande per evitare che i surriscaldamenti danneggino la presa".

D'accordo sul voler utilizzare una presa Sovradimensionata,e opportunamente protetta; quando sarebbe sato comodo/economico installare una presa da 16 A, ma non mi sembra una risposta Ingegneristica quella suddetta, perché se dovessero esserci surriscaldamenti (sovraccorrenti) dovrà esserci qualche problema sul carico, che certamente non si risolve con la presa da 32A (protetta da 16A) che non scalda; mi porrei il problema di questi riscaldamenti!!
forse demerzel non ha tutti i torti.
mir
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[10] Re: Protezione presa CEE 32 A

Messaggioda Foto UtenteIvape » 12 dic 2008, 17:38

Personalmente interpreto la scelta progettuale, come una prevenzione al danneggiamento di un componente soggetto ad un usura precoce per l'elevato stress da funzionamento al quale sarà sottoposto.
Puoi vederlo come scegliere di portare un carico da 33 quintali con un camion che ha una portata massima di 60 q.li invece che con un furgone che ha una portata di 35 q.li.
Ovviamente il camion costa più del furgone ma, sicuramente farà molti più km......
Avatar utente
Foto UtenteIvape
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 20 mar 2008, 9:33

Prossimo