[1] Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto UtenteRisso79 » 18 ago 2015, 13:46

Ciao a tutti,
Volevo chiedere a voi super esperti :ok: un dubbio che nessuno sa risolvermi.
possiedo un ventilatore da 1kw a 380 V col cambio velocità tramite trasformatore il quale consuma a velocitàmassima circa 2 A per fase.
L'altro è sempre lo stesso motore alimentato con inverter 220 V e collegato in 220 V trifase il quale consuma (a 50hz) in entrata dell' inverter 4A .
qual è dei due ventilatori che alla fine consuma ( in kW dell'enel) di più?
Nel caso del 380 V bisogna sommare il consumo delle fasi?
Nel caso del 220 V visogna sommare anche gli Ampere del filo del neutro?
Vi prego fatemi capire qualcosa #-o !!!!
Avatar utente
Foto UtenteRisso79
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 10 ago 2015, 17:50

0
voti

[2] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ago 2015, 14:16

La potenza elettrica assorbita dalla rete e quindi di riflesso l'energia che vai ad utilizzare dipende dalle condizioni di carico del motore.
Un motore da 1 kW (meccanico) assorbe una potenza elettrica tanto più vicina al kW quanto più alto sia il suo rendimento. Le perdite che fanno abbassare il rendimento, comportano che per ottenere 1 kW meccanico il motore assorba più di 1 kW elettrico.
Il collegamento, la tensione e la corrente a cui vengono sottoposti gli avvolgimenti nelle varie configurazioni previste per il motore, non modificano in maniera significativa (leggi: praticamente per nulla) la potenza resa/assorbita.

Semmai, oltre al motore in se, va considerato anche il "consumo" di altri dispositivi associati (hai citato un trasformatore per esempio)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto UtenteRisso79 » 18 ago 2015, 14:57

Grazie attilio per la risposta rapida ma la tua risposta (o la mia domanda :roll: )non mi e' molto chiara.alla fine tu mi dici che è la stessa cosa :shock: ....
Avendo un contatore enel da 380 V come conteggia il consumo kW su una sola fase solo?
L'elettricista quella volta mi ha detto che quello con inverterconsuma molto meno (probabilmente a da 20 fino a 40hz ha un rendimento migliore)mentre a regime massimo è la stessa cosa.....
Avatar utente
Foto UtenteRisso79
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 10 ago 2015, 17:50

0
voti

[4] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ago 2015, 15:23

Io mi riferivo a parità di condizioni di lavoro, con l'inverter impostato a 50 Hz.
Forse non ho bene inteso la tua domanda, che dai motori poi si sposta alla lettura della potenza del misuratore.
I motori trifase sono l'esempio tipico del carico equilibrato quindi non capisco il tuo dubbio.
E' ovvio che usando un inverter per modulare/adattare il funzionamento del motore alle reali necessità, si ottengono dei benefici (non solo in termini di energia), ma se questo non è il tuo caso, e usi l'inverter solo per ottenere una terna a 230 V 50 Hz, i benefici diventano difficili da quantificare.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto Utenteangus » 18 ago 2015, 15:46

A meno di qualche mio strafalcione, prego gli esperti di correggermi...

Risso79 ha scritto:un ventilatore da 1kw a 380 V col cambio velocità tramite trasformatore il quale consuma a velocitàmassima circa 2 A per fase.

La potenza attiva, del carico (equilibrato) è
P=\sqrt{3}\cdot V\cdot I\cdot \cos \varphi
Se vuoi tener conto anche del trasformatore, devi misurare la corrente prima, non sul motore.
Risso79 ha scritto:L'altro è sempre lo stesso motore alimentato con inverter 220 V e collegato in 220 V trifase il quale consuma (a 50hz) in entrata dell' inverter 4A .

Se l'inverter assorbe 4A ed è alimentato a 220 V monofase, la potenza attiva vale:
P=V\cdot I\cdot \cos \varphi
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[6] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto UtenteRisso79 » 18 ago 2015, 15:54

Ti spiego meglio (spero), queste ventole vanno 24/24 per 300 giorni all'anno (allevamento bestiame) e ne ho cica 15 di cui metà di un tipo e metà dell'altro.
volevo capire alla fine dei conti quale tra i due tipi di sistema mi conviene e come faccio a capire/calcolare il consumo effettivo in kW dell'enel visto che ad oggi l'energia elettrica costa.
tipo:
Collegamento 380 V= 2 A per fase =6Atotali
collegamento 220 V inverter= 4A = 4Atotali
quindi il secondo consuma meno?
Scusate se non mi faccio capire bene ma faccio del mio meglio...
Avatar utente
Foto UtenteRisso79
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 10 ago 2015, 17:50

0
voti

[7] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto UtenteRisso79 » 18 ago 2015, 15:56

La misurazione è stata fatta a molte dell'alimentazione dei due quadri elettrici.
ora provo ste formule... :ok:
Avatar utente
Foto UtenteRisso79
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 10 ago 2015, 17:50

0
voti

[8] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto Utenteangus » 18 ago 2015, 15:58

Per ulteriore chiarezza, io ho considerato questa semplificazione:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[9] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto Utenteangus » 18 ago 2015, 16:01

Risso79 ha scritto:Collegamento 380 V= 2 A per fase =6Atotali

[-X [-X [-X

SE il carico è equilibrato, come pare ne tuo caso, la corrente da "usare" per calcolare la potenza è quella che misuri su una fase.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[10] Re: Ventilazione 380 V o 220 V ?

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 18 ago 2015, 16:05

domande..
ma non sarebbe il caso di fare i calcoli considerando 400Ve 230V?
Non sarebbe utile conoscere anche il numero dei poli del motore?
Grazie per le eventuali risposte O_/