Salve,
avrei questo dubbio:
Nei sistemi TT in bassa tensione è ammesso nei circuiti di distribuzione un tempo di interruzione massimo pari a 1 s, di qui nasce il dubbio nei confronti degli interruttori differenziali regolabili, ovvero in teoria gli interruttori differenziali di tipo generale (non selettivo S) hanno dei tempi massimi di interruzione, per esempio a Idn il tempo massimo di interruzione è 0,3 secondi, cioè l'interruttore potrebbe interrompere l'arco al massimo in 0,3 secondi, ma se imposto sul display un tempo di ritardo pari a 1 s che succede? Devo intendere che apre al massimo in 1 s oppure al tempo di ritardo che ho impostato devo aggiungere il tempo massimo di interruzione 0,3 s, perché in questo caso si potrebbe arrivare a 1,3 s e in teoria non sarebbe più rispettata la CEI 64-8 nei confronti dei contatti indiretti. Qualcuno può aiutarmi a fare lue sul mio dubbio, grazie.
AZ
Interruttori differenziali regolabili
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Secondo la norma (IEC 60947-2) il delta t che regoli corrisponde al tempo di non intervento per una corrente differenziale pari a 2 Idn (spesso corrisponde anche al tempo di non intervento anche a Idn, 5 Idn ecc se il dispsitivo non ha un comportamento a tempo inverso).
Il tempo massimo di interruzione è stabilito solo per gli interruttori non ritardati, oppure per quelli con delta t = 0.06 s (e in questo caso corrispondono ai tipo S, selettivi). In tutti gli altri casi dovresti consultare la documentazione del costruttore.
In altre parole: se regoli delta t = 0, oppure 0,06 vai sul sicuro ad occhi chiusi, negli altri casi devi fare qualche verifica in più.
Il tempo massimo di interruzione è stabilito solo per gli interruttori non ritardati, oppure per quelli con delta t = 0.06 s (e in questo caso corrispondono ai tipo S, selettivi). In tutti gli altri casi dovresti consultare la documentazione del costruttore.
In altre parole: se regoli delta t = 0, oppure 0,06 vai sul sicuro ad occhi chiusi, negli altri casi devi fare qualche verifica in più.
0
voti
Domanda interessante, ma non ho capito la risposta... Provo a fare una considerazione. Trattandosi di 64-8 entro nel merito dell'impianto e non del dispositivo, pertanto, se è prevista la regolazione massima a 1s soddisfo le condizioni anche se nella realtà il dispositivo possa aprire in 1s+x. Posso comunque verificare che l'intervento avvenga entro 1 s con uno strumento di prova.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5
voti
Mike ha scritto:ma non ho capito la risposta...
Ehm, mi spiace. Ci riprovo.
Quello che regoli non è il tempo di intervento, ma quello di non intervento. Ovvero la durata massima di un guasto che non provoca l'intervento. Lo si regola in funzione della selettività richiesta.
I tempi di intervento (che presumibilmente sono poco di più di quelli di non intervento, almeno per le regolazioni più lunghe) li devi cercare sulla documentazione.
Gli unici casi in cui i tempi di intervento sono noti a priori sono la regolazione istantanea e 0,06 s (se prevista, ovviamente). Entrambe queste regolazioni garantiscono a priori la protezione dai contatti indiretti, in TT, in TN, sui circuiti di distribuzione o sui circuiti terminali.
Negli altri casi devi verificare con la documentazione del costruttore quale è l'effettivo tempo di interruzione.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)