Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 22 ago 2015, 19:07

Salve devo andare a ripristinare una centrale antincendio convenzionale Def Polaris 4.8.12 che dei ladri hanno distrutto, devo collegare ad essa 8 pannelli ottico acustici , ora sulla centrale cé una uscita supervisionata da 400ma dove collego una sirena esterna , per i pannelli devo sfruttare un alimentatore esterno ed un relè visto che assorbono 130ma l'uno.
Domanda : i pannelli per la normativa uni devono essere supervisionati oppure no
Allegati
image.jpg
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

2
voti

[2] Re: Pannelli ottico acustici

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ago 2015, 9:22

Se la sirena è supervisionata perché non dovrebbero esserlo i pannelli?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Pannelli ottico acustici

Messaggioda Foto Utentemarcobubu » 3 set 2015, 7:46

Certo che lo sono hanno la stessa funzione delle sirene
Avatar utente
Foto Utentemarcobubu
35 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 12 lug 2015, 11:22

4
voti

[4] Re: Pannelli ottico acustici

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 set 2015, 6:56

ricordo che la segnalazione ottica deve essere installata quando:
- ambienti nei quali il rumore è superiore di 95 dB(A);
- ambienti nei quali gli occupanti utilizzano protezioni acustiche o possiedono disabilità dell’udito;
- negli ambienti dove le persone utilizzano cuffie audio (musei);
- in installazioni dove le segnalazioni acustiche sono controindicate e non efficaci;
- In edifici in cui il segnale acustico interessi solo una piccola parte degli occupanti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni