Buongiorno ragazzi,
ho fatto da capo l'impianto a casa mia (fabbricato di nuova costruzione ma prese da 16 A manco a pagarle ne stavano 2 una in bagno una in cucina stop) lasciamo perdere.
Ho seprato la line delle luci, linea delle prese, linea cucina.
Ho due box uno con Salvavita Generale, 16 (prese), 10A(Luci), 10A (Allarme), 16A (caldaia)
In cucina ho il secondo Box o quadro con Generale, 16A(prese), 10A(Frigo), 10A(Forno), 16A (Giardino)
Dal primo box arrivano due fili diretti dal salvavita generale al generale del quadro della cucina.
E' capitata una cosa strana, probabilmente ho attaccato una prolunga vecchia difettosa ed avrà fatto contatto, mi aspettavo che il salvavita della cucina 16A prese sarebbe dovuto scattare, invece si è passato il salvavita Generale.
Volevo sapere se il funzionamento è corretto? Oppure ho sbagliato qualcosa
Dubbio su funzionamento salvavita
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Allora, iniziamo da capo perché mi sembra che tu faccia un po' di confusione.
Esistono diversi tipi di interruttori che hanno funzioni diverse.
In un impianto a servizio di una civile abitazione solitamente possiamo trovare:
- interruttori magnetotermici;
- interruttori magnetotermici-differenziali;
- interruttori differenziali puri.
Secondo me ti conviene postare le fotografie dei quadri altrimenti non ne usciamo.
Comunque una delle possibilità è che tu abbia messo 2 interruttori magetotermici-differenziali da 30mA in cascata, quindi in molti casi potrebbe intervenire quello a monte.
Esistono diversi tipi di interruttori che hanno funzioni diverse.
In un impianto a servizio di una civile abitazione solitamente possiamo trovare:
- interruttori magnetotermici;
- interruttori magnetotermici-differenziali;
- interruttori differenziali puri.
Secondo me ti conviene postare le fotografie dei quadri altrimenti non ne usciamo.
Comunque una delle possibilità è che tu abbia messo 2 interruttori magetotermici-differenziali da 30mA in cascata, quindi in molti casi potrebbe intervenire quello a monte.
0
voti
Sulle premesse ci sarebbe da dire, ma andrei OT
Indubbiamente lo è! E poi dai, sono bticino!
bircastri ha scritto:Volevo sapere se il funzionamento è corretto?
Indubbiamente lo è! E poi dai, sono bticino!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio, se ho scritto sul forum è perché chiedo un consiglio non per farmi sfottere da te, quindi se devi dire solo fesserie ti chiedo cortesemente di starti zitto.
Il differenziale puro è il seguente
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-G723AC25-IT
Il differenziale puro è il seguente
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-G723AC25-IT
1
voti
bircastri ha scritto:se devi dire solo fesserie [...]
Se invece di scrivere minchiate ti fossi degnato di allegare un semplicissimo schema di come sono cablati i quadri e gli interruttori, soprattutto chiamandoli possibilmente con la loro sigla, perché da come li hai chiamati tu non si è capito una mazza di come è fatto il tuo impianto, allora forse...
Finora sei tu l'unico che ha scritto fesserie.
La mia risposta era seria, se hai due differenziali in cascata, non selettivi l'uno rispetto all'altro, è corretto che un guasto a terra su un utenza finale possa provocare l'apertura random di uno dei due, o addirittura di entrambi gli interruttori.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)