Messaggioda Foto Utentenicolask1 » 12 set 2015, 9:23

Si deve realizzare, un reparto di risonanza magnetica, formato da: sala esami, sala preparazione/emergenza, locale tecnico, locale controllo, wc. Tale reparto viene classificato (dalla 64-8/7) di gruppo 1. Confrontandomi con diversi professionisti sono emerse due scuole di pensiero; una che prevede l'installazione del trasformatore di isolamento ( nei locali adibiti a preparazione/emergenza); l'altra che sostiene che la normativa è chiara e che il reparto di risonanza magnetica in quanto di gruppo 1 non richiede tale ulteriore protezione. Voi cosa ne pensate? e che soluzione avete adottato?

Saluti a tutti!!!!! O_/
Avatar utente
Foto Utentenicolask1
5 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 11 set 2015, 10:04

0
voti

[2] Re: Trasformatore d'isolamento

Messaggioda Foto Utentemesagne » 12 set 2015, 12:39

Nei locali di tipo 0 e 1,non mai richiesto il trafo di isolamento(sistema IT-M)