[11] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 26 set 2015, 11:42

Ho letto con interesse le vostre arringhe... è certo che se parliamo di anello, sicuramente avete ragione... tuttavia, se parliamo di impianti "normali", rimango del parere che debbano essere rispettati i versi naturali degli interruttori (che non influisce sul funzionamento) che possono influire sulla sicurezza, che si tratti di MT oppure di BT.

In conclusione pero, non mi sembra che si sia risposta alla mia domanda di fondo: esiste una normativa che consenta, in impianti normali, l'inversione dell'interruttore?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

4
voti

[12] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 set 2015, 12:04

Un interruttore può essere installato in verticale oppure in orizzontale e può essere alimentato dall’alto o dal basso, salvo diversa indicazione del costruttore
SCARIONI - CARRESCIA QUADRI ELETTRICI TNE PARAGRAFO 7.6

La Cei EN 61439-1 per quanto ne so accenna al punto 8.5.7 solo al senso di manovra che deve essere conforme a IEC 60447 , se non è conforme deve essere chiaramente identificato

Sulla guida CEI 121-5 recentemente letta, non ricordo nulla al riguardo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 26 set 2015, 12:24

Ok, peccato che il libro che ho è la versione vecchia (settembre 2002) che non ha il paragrafo 7.6 :D

... se lo dice Carrescia, :ok: .
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

2
voti

[14] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 7:35

E’ ovvio che una cella interruttore che alimenta una semplice cabina di utente non puo essere utilizzata al contrario in quell’ambito, ma la stessa cella , opportunamente accessoriata utilizzata in un impianto ad anello o come arrivo di un sistema generatore-trafo elevatore in un impianto di cogenerazione puo essere tranquillamente utilizzata nel senso inverso, con gli opportuni interblocchi meccanici, rispetto all’uso canonico che se ne fa nella cabina di utente. Come scrivevo in precedenza dipende solo dal contesto, pensavo di averlo scritto in precedenza

In effetti l’edizione del 2002 del libro è vecchiotta , allora esisteva ancora la norma precedente con nome diverso , ormai non è piu attuale se non nei concetti generali
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

2
voti

[15] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 8:09

Per quanto riguarda il montaggio degli interruttori bisogna sempre fare riferimento alla guida tecnica del costruttore in genere contenuta nel catalogo dove si riportano le distanze di rispetto per il montaggio e i dettami ai quali attenersi. Gli interruttori scatolati in genere possono essere montati sia in verticale che in orizzontale, l'unico che ricordo che puo essere montato solo in verticale è lo Schneider NS2000/3200 un grosso scatolato assai particolare
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

2
voti

[16] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2015, 11:19

Gli interruttori estraibili su carrello, a volte possono essere montati in orizzontale, altre vote no, dipende dal tipo di interruttore, gli ABB lo permettono quasi sempre agevolmente , gli Schneider no. Dipende
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[17] Re: Verso alimentazione interruttori e normativa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 lug 2023, 0:12

Leggo adesso con interesse questa vecchia discussione. Gli interruttori Siemens, possono essere alimentati dall'alto o dal basso ed essere installati in orizzontale o verticale ( fuorché gli aperti sopra i 1600 A che possono essere installati in verticale) .
Inoltre ricordo che ad esempio in Germania è consuetudine alimentare dal basso anziché dall'alto.
Saluti