Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Schema unifilare connessione

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 set 2015, 17:56

Salve a tutti,
inoltrerò a breve la mia prima domanda di connessione ad ENEL.
Ho messo giù un unifilare, qualcuno di voi ha voglia di buttare un occhio per vedere se può essere valido?
Forse sono ripetitivo, ma il portale produttori mi incute timore :oops: :mrgreen:
Schema unifilare ENEL bozza.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 set 2015, 9:42

Aggiungo una domanda:
leggo nella schermata "allegati" che è necessario inviare le informazioni relative ad eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti nell'impianto, compilando l'allegato AC.

è pertanto necessario compilare la scheda dell'allegato AC e allegarla insieme allo schema unifilare?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 set 2015, 20:45

Qualcuno tipo Foto UtenteGiovepluvio (senza fare nomi :mrgreen: ) ha suggerimenti? :oops:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 30 set 2015, 21:23

É da tempo che non faccio fotovoltaico comunque ricordo che prima e dopo il gruppo di misura mettevo sezionatore sotto carico per permettere la sostituzione dello stesso (lo chiedeva l'ente distributore).

Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

2
voti

[5] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 ott 2015, 7:21

Lo schema va bene.

Personalmente, anche se in chiara violazione della normativa, sotto i 20 kW, suggerisco di evitare l'UPS per lo SPI visto che non ha alcuna utilità (non dovendo gestire rincalzo).
Ricordati che le voltmetriche del relè vanno ovviamente collegate lato enel rispetto al DDI.

L'allegato AC va compilato ma non serve essere super precisi... Non te ne preoccupare troppo.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 ott 2015, 12:14

Nell'allegato AC volevo indicare la presenza del piano cottura a induzione e della pompa di calore.
Allora le butto lì da qualche parte senza badarci troppo.

Grazie mille ancora una volta!!
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 ott 2015, 14:11

Se è una utenza residenziale (non lo avevo capito) il portale non dovrebbe neppure proporti la compilazione dell'allegato AC.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 ott 2015, 14:30

Si si è residenziale e nella domanda è indicato un tipo di contratto "domestico residente".
Però nella sezione allegati, passando col muose sulla scritta "schema unifilare" appare una finestra con indicate alcune caratteristiche che deve avere lo schema e in fondo c'è scritto che deve essere compilato l'allegato AC.

Io l'ho compilato, indicando nel punto "elettronica di potenza" che sarà installata una PdC.
Ora pensavo di allegarlo insieme allo schema unifilare.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[9] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 ott 2015, 14:32

Pensa che io non l'avevo mai letto... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

2
voti

[10] Re: Schema unifilare connessione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 ott 2015, 14:34

Giovepluvio ha scritto:Pensa che io non l'avevo mai letto... :mrgreen:


Bene, questa tua frase mi consola. Allora vado sereno.

Grazie infinite del tuo tempo
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti