Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore di isolamento IT-M sale operatorie

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Trasformatore di isolamento IT-M sale operatorie

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 12 ott 2015, 11:33

Salve,


avrei questo quesito da porre:

Per quale motivo i trasformatori di isolamento IT-M utilizzati nelle sale operatorie al secondario sono bifase aventi 115 V per ogni fase dando appunto comunque 230 V ma senza neutro? C'è qualche motivo di sicurezza per la continuità di esercizio?


Grazie
AZ
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[2] Re: Trasformatore di isolamento IT-M sale operatorie

Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 ott 2015, 12:43

Credo che sia per ridurre le correnti capacitive verso terra che dipendono dal valore della tensione..
Senti anche altri...

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti