(non si apre) comunque dici che come controllo dell'impianto di terra è inteso la verifica del coordinamento delle protezioni?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
Il DPR 462/01 prevede la verifica degli impianti di terra.
Nella verifica degli impianti di terra ci sta:
1)Misura resistenza di terra
Nei TN-S per verificare il guasto in MT
Nei TT per il coordinamento con i differenziali
2)Prova di continuità
Verificare che ci sia un impianto di terra, senza poi preoccuparsi che le prese sia collegato ad esso l'impianto di terra serve a poco
3)Prova dei differenziali
Come per la continuità un impianto di terra senza differenziali funzionanti serve poco o niente
Quindi vanno provate sempre le prese a spina, è una prova fondamentale, magari si può discutere sulla percentuale di campionamento della prova
Nella verifica degli impianti di terra ci sta:
1)Misura resistenza di terra
Nei TN-S per verificare il guasto in MT
Nei TT per il coordinamento con i differenziali
2)Prova di continuità
Verificare che ci sia un impianto di terra, senza poi preoccuparsi che le prese sia collegato ad esso l'impianto di terra serve a poco
3)Prova dei differenziali
Come per la continuità un impianto di terra senza differenziali funzionanti serve poco o niente
Quindi vanno provate sempre le prese a spina, è una prova fondamentale, magari si può discutere sulla percentuale di campionamento della prova
1
voti
iosolo35 ha scritto:(non si apre) comunque dici che come controllo dell'impianto di terra è inteso la verifica del coordinamento delle protezioni?
Tratto da: DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra - INAIL del aprile 2012.
...
Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali,
collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del
DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove
esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per
assicurare la protezione dai contatti indiretti.
...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
iosolo35 ha scritto:(non si apre) comunque dici che come controllo dell'impianto di terra è inteso la verifica del coordinamento delle protezioni?
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084757.pdf
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)