Nella norma CEI 0-21 si distingue in:
protezione da sovraccarico:
- Codice: Seleziona tutto
Salvo cavi di collegamento posati nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, la protezione contro sovraccarico può essere svolta dai dispositivi posti a valle del medesimo cavo (DG, ovvero DGL, in numero non superiore a tre) (25) .
Non viene quindi riportata nessuna distanza massima tra contatore ed interruttore se non nella nota dei luoghi a rischio di incendio,dove si parla di lunghezza del tratto trascurabile.
Poi si passa ad analizzare il cortocircuito e si dice che la protezione può essere omessa se vengono verificate le condizioni della CEI 64-8 art. 473.2.2.1, e quindi tra le altre,la fatidica lunghezza massima di 3 metri.
Unendo le due cose insomma,una lunghezza massima del cavo di 3 metri parrebbe 'obbligatoria', per rispettare la protezione contro il cortocircuito.
Nella 64-8 invece si dice giustamente che un cavo che ha sezione minima di 6mm2 è in grado di sopportare, per costruzione, l'energia specifica passante (I^2*t) in un corto, avendo un K^2*S^2 superiore.
Verrebbe cioè rispettata la fondamentale legge sulla protezione da corto circuito : (I 2 t) ≤ K 2 S 2
Questo lascerebbe supporre che il DG potrei posizionarlo a qualsiasi distanza dal contatore, e non occorrerebbe insomma prevedere un magnetotermico in un quadretto posto nelle immediate vicinanze del contatore.
Quindi se non sto prendendo un abbaglio, per la CEI 64-8, non ho obbligo di lunghezza massima del cavo di collegamento di 3 metri, mentre per la CEI 0-21, ho assolutamente l'obbligo di posizionare il DG entro i 3 metri.
Dove sbaglio?A quale delle due fare riferimento?Vedo che tutti ormai si attengono alla 'regola' dei 3 metri,però volevo capire se da un punto di vista normativo e tecnico è davvero la soluzione più corretta.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)