Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: RIARMO VS DIFFERENZIALI

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 ott 2015, 19:16

Attilio ha scritto:Il 300 mA Selettivo che ha fatto installare è già per sua natura resistente ai disturbi transitori, non vedo perché dovrebbe sostituirlo.

Intendi dire che la resistenza ai disturbi transitori viene data dal ritardo con il quale l'interruttore interviene (ritardo che di per sè serve ad assicurare la selettività differenziale)?
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

1
voti

[12] Re: RIARMO VS DIFFERENZIALI

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ott 2015, 19:53

Non conosco la meccanica specifica dei selettivi, ma so che i tipo S hanno elevata resistenza alle correnti impulsive, inoltre devono superare con determinate specifiche i test sull'onda 8/20 μs, e non solo. Il ritardo intrinseco è sicuramente un punto di forza, ma credo ci sia anche dell'altro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: RIARMO VS DIFFERENZIALI

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 ott 2015, 20:11

Grazie, Foto Utenteattilio, per le precisazioni.
Avevo sempre pensato che un differenziale di tipo "S" (selettivo) si differenziasse dal tipo "g" (normale) solo per il ritardo d'intervento intenzionale, necessario per assicurare la selettività verticale.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[14] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utentejippol » 13 ott 2015, 20:19

G723AH25 montando questo per eliminare gli scatti intempestivi , in caso di temporale forte o fulmini cosa succede? Potrebbe saltare ancora la corrente? C'è a rischio qualcosa tipo modem acceso?
Avatar utente
Foto Utentejippol
10 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 13 ott 2015, 14:04

2
voti

[15] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ott 2015, 20:45

I differenziali comuni sono "sensibili" ai disturbi di rete, ma questi non sono legati in maniera esclusiva agli effetti impulsivi delle scariche atmosferiche (che anche se in predominanza sono solo uno dei problemi), tali disturbi possono provenire da altri dispositivi connessi alla rete del distributore come l'inserimento di condensatori di rifasamento, la vicinanza di attività che per entità e natura dei carichi contribuiscono a "sporcare" non poco la trasmissione di energia.

Da qui si capisce che i differenziali immuni ai disturbi sono concepiti per smorzare gli effetti (tradotti in alterazione e particolarità della forma d'onda disturbata) evitando l'intervento "immotivato" del dispositivo.
Un differenziale "comune" che sgancia per un transitorio disturbante, non è che funga da protezione contro le fulminazioni, purtroppo non funziona così.

Per i problemi relativi alle sovratensioni impulsive, e per scongiurare il danneggiamento delle apparecchiature più sensibili, bisogna prevedere altro tipo di protezione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utentejippol » 13 ott 2015, 20:51

Ok, in ogni caso se ci fosse un temporale anche forte con questo differenziale la corrente non dovrebbe più saltare giusto?
Avatar utente
Foto Utentejippol
10 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 13 ott 2015, 14:04

0
voti

[17] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ott 2015, 20:56

Vedo che non leggi i messaggi, altrimenti ti sarebbe già tutto chiaro da un pezzo.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[18] Re: RIARMO VS DIFFERENZIALI

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 ott 2015, 21:20

Franco012 ha scritto: Meglio utilizzare i differenziali concepiti per tale scopo (il BTICINO serie HPI che hai citato è uno di quelli, ma tieni presente, con i problemi di spazio che hai, che è un differenziale puro, a se stante - occupa due moduli - accoppiabile solo a magnetotermici BTICINO, per un totale di 4 moduli);


Esistono in commercio dispositivi analoghi RCBO resistenti agli impulsi in due moduli.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[19] Re: RIARMO VS DIFFERENZIALI

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 ott 2015, 22:27

Franco012 ha scritto: Meglio utilizzare i differenziali concepiti per tale scopo (il BTICINO serie HPI che hai citato è uno di quelli, ma tieni presente, con i problemi di spazio che hai, che è un differenziale puro, a se stante - occupa due moduli - accoppiabile solo a magnetotermici BTICINO, per un totale di 4 moduli)

Per Foto Utentejippol:
Ho citato il differenziale BTICINO serie HPI perché hai chiesto chiarimenti su questo specifico modello.
Come giustamente ha osservato Foto Utente6367, ci sono in commercio altri dispositivi analoghi (e, aggiungo io, addirittura migliori), che hanno un ingombro totale di due soli moduli. Ti posso citare come esempio la serie APR della ABB.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[20] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utentejippol » 13 ott 2015, 23:06

@attilio ora ho letto meglio, tutto chiaro!
Ma il g723ah25 è due moduli giusto? Nel mio quadro elettrico eliminando l'attuale differenziale e avendo un posto ci starebbe?

P.s un'ultima domanda se potete aiutarmi...il fatto di aver cambiato il differenziale dove ho il contatore Enel è stata una cosa utile? A livello di legge è comunque regolare il tipo a 0,3? Magari è una domanda ovvia ma grazie in anticipo a tutti!
Avatar utente
Foto Utentejippol
10 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 13 ott 2015, 14:04