se ne e' gia' parlato ma non trovo il post.
le norme attuali impongono ai distributori in regime TT ( tutti i distributori in BT) un valore massimo della RT
del neutro.
tale valore permette una sicura corrente di guasto non superiore ad un amper.
da qui l'imposizione massima di Idn max 1A nei sistemi alimentati in TT dai distributori
leggete questo: Ora grazie all'articolo 5.1.2 della CEI 0-21 si è chiarito definitivamente che la rete di distribuzione in BT costituisce un sistema TT e viene imposto che il distributore colleghi il neutro ad un impianto di terra avente resistenza <= a 170 ohm così da permettere l'intervento dei differenziali supponendone cautelativametne una corrente nominale d'intervento differenziale Idn = 1 A.
Taratura differenziali a valle fornitura
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Sì, ma non obbliga alla taratura di Id a 1A, per la protezione dai contatti indiretti rimane competente la CEI 64-8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ivano ha scritto:se ne e' gia' parlato ma non trovo il post.
le norme attuali impongono ai distributori in regime TT ( tutti i distributori in BT) un valore massimo della RT
del neutro.
tale valore permette una sicura corrente di guasto non superiore ad un amper.
da qui l'imposizione massima di Idn max 1A nei sistemi alimentati in TT dai distributori
leggete questo: Ora grazie all'articolo 5.1.2 della CEI 0-21 si è chiarito definitivamente che la rete di distribuzione in BT costituisce un sistema TT e viene imposto che il distributore colleghi il neutro ad un impianto di terra avente resistenza <= a 170 ohm così da permettere l'intervento dei differenziali supponendone cautelativametne una corrente nominale d'intervento differenziale Idn = 1 A.
Sono pienamente in sintonia con la tua deduzione ed aggiungo che un buon progettista deve tenere nel dovuto conto ciò che dice la norma C E I 0-21.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)