[11] Re: Tensione d'isolamento dei cavi

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 nov 2011, 13:48

i grossisti hanno dato il colpo di grazia al cavo N1VV-K al posto del FG7R, perché entrambi i cavi avevano le stesse funzioni ma l'FG7 ha il vantaggio di sopportare meglio il surriscaldamento e quindi per risparmiare magazzino compravano e promuovevano solo il cavo FG7.


Anche gli installatori hanno dato il loro bel contributo alla "morte" dell' N1VV-K
Un dato che non viene quasi mai preso in considerazione è la temperatura minima di posa; a parità di temperatura un FG7 è molto più maneggiabile di un N1VV-K.
Ho ancora gli incubi se ripenso al tempo che andava perso per stendere una matassa di N1VV-K in inverno.
Se la temperatura era di qualche grado superiore allo zero il cavo si trasformava in una lunghissima molla e non c'era modo stenderlo e togliere le spirali se non "controspiralandolo" (facendo cioè le spirali nel verso opposto).

Ricordo ancora che come abbiamo posato la prima matassa di FG7 i titolari decisero che non avrebbero mai più usato l' N1VV-K. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[12] Re: Tensione d'isolamento dei cavi

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2011, 21:20

Si, effettivamente i principali responsabili sono gli installatori, i grossisti tengono in magazzino solo quello che sanno che l'installatore richiede ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Tensione d'isolamento dei cavi

Messaggioda Foto UtenteBoa81 » 23 ott 2015, 9:26

Mike ha scritto:Il riferimento al tempo di permanenza del guasto è solo per i sistemi di IIa e IIIa categoria (MT e AT). Per i sistemi in categoria 0 e I, gli isolamenti verso terra e tra le fasi vanno garantite sempre; per sistemi trifase a 400V il cavo deve avere una tensione di isolamento minima pari a: 300/500V, dove i 300V sono riferiti alla tensione verso terra (al massimo 230V) e i 500V sono riferiti tra fase e fase (al massimo 400V).


Che norma obbliga a garantire tutti e due gli isolamenti per i sistemi di categoria 0 e I?
Nel mio caso ho un'utenza a 240V ed il cavo è 150/250V 2x1,5mmq.