LED in doccia/vasca

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 23 ott 2015, 16:35

Forse mi sfugge qualcosa su ldiscorso dei 6A. Nel senso che prima di far scattare la termica sul lato AC, credo che sul lato DC ci voglia una corrente da fulminarti. Sinceramente credo anche che non abbia senso mettere un diff lato AC, dato che l'apparecchio è in classe III. Forse l'unica protezione sensata potrebbero essere dei fusibili o degli automatici (per non avere la rottura di cambiarli) calibrati a pennello sulla corrente nominale dell'alimentatore sia in AC che in DC. Altro non mi viene in mente.

Avendo anche la vasca idro (l'interruttore da 6 A forse credo sia un po troppo giusto giusto, considera che forse copre appena la potenza della pompa) credo installerò un diff da 10 mA, che ne pensi?

Sull'alimentatore di quel prodotto, vedendo le indicazioni sul sito, secondo voi è davvero selv, o ho capito male io? In realtà credo che questi alimentatori non essendo dei semplici trasformatori, potrebbero non essere propriamente Selv....... :?: :?: :?: :?:

Mi preme questo perché il mio elettricista mi dice che i led devono essere alimentati assolutamente con l'alimentatore del produttore. #-o
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[12] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 23 ott 2015, 16:47

Di solito per questo tipo di alimentatori dovresti leg. Nelle caratteristiche la parola selv equivalent .... Sai qual e la tensione nominale dell alimentatore? Io dal cell. Nn riesco a risalire alle caratteristiche
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[13] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 23 ott 2015, 17:24

Sulla scheda tecnica c'è scritto :
Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=90-260Vac / 50-60Hz; Vout=24Vdc±2% (SELV)
Se non sbaglio cio dovrebbe essere anche il simbolo, ma si vede piccolo.
http://products.iguzzini.com/it/9908
Ti allego anche il pdf
9908_IT.pdf
Il pdf
(90.16 KiB) Scaricato 116 volte
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[14] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 23 ott 2015, 17:37

Te lo mette tra parentesi (selv) quindi a mio parere dovresti andare tranquillo
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[15] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 23 ott 2015, 17:44

Sulle protezioni doccia e vasca?
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[16] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 23 ott 2015, 18:04

L assorbimento totale doccia e vasca quanto e?
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[17] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 23 ott 2015, 18:17

Adesso non ho proprio i dati sotto mano, ma se non ricordo male la doccia è solo il faretto cromo, quindi sarà l'assorbimento dell'alim da pochi W, che è un kit e non vorrei toccarlo.
Per la barra led ho visto che la lunghezza massima che potrei inserirci è 90cm, quindi circa 8W da scheda tecnica. Sul sito ci sono vari alimentatori, anche per dimmerare. A me interessa on-off ecredo vada bene l'alimentatore più piccolo elencato fra gli accessori (quello postato), che è da 10 W.
Quindi lo metterei in cassetta fuori dal bagno, anche se è da guida din, ed interromperei l'alimentazione con interruttore sul lato ac dell'ali per fare l'on-off.

Per la vasca gli vorrei dedicare un unico MTD con 10mA e corrente di 10A, da cui derivare eventualmente un altro ali come quello di sopra per la barra. Che ne pensi?
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[18] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 23 ott 2015, 18:32

Si l interrut. On.off per le luci ok , metterei un MTD da 10 A nel centralino e un interruttore differenziale con ldn 10mA da frutto in bagno per un ottimale protezione
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[19] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 23 ott 2015, 18:46

Grazie mille per il sostegno. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[20] Re: LED in doccia/vasca

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 23 ott 2015, 19:07

Di nulla figurati
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19