Salve,
ho un problema che sembra risolto con un interruttore Magneto-termico differenziale da 300mA classe AC 6A curva C con potere di corto circuito di 6000A .
Il suddetto deve alimentare un carico di 250W a 230V monofase a circa 300 metri.
Appena alimentavo il carico l'interruttore scattava. Dopo alcune prove ho deciso di sostituirlo con uno con le stesse caratteristiche ma con Corrente nominale di 10A. Ora nessun problema!!!
Come mai?
Problemi di corrente di cortocircuito minimo?
Grazie
Interruttore MGT DIFF
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
623fabrizio ha scritto:Come mai?
« A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire »
(Guglielmo di Occam)
L'interruttore era guasto.
Problemi di corrente di cortocircuito minimo?
Non c'entra niente
0
voti
Chiaramente queste sono le spiegazioni più semplici.
Forse potrebbe aiutare la soluzione al problema il fatto che l'impianto in origine doveva alimentare un carico di 250W a 100 metri utilizzando il cavo di alimentazione con a monte l'interruttore da 6 A FG7OR 3x2.5mm.
Successivamente il carico è stato spostato a 300 metri e abbiamo preferito passare un cavo FG7OR 3x4mm.
Anche io ho pensato all'interruttore guasto ma dal campo mi hanno detto che l'interruttore funziona benissimo.
Forse passando da un'interruttore in curva C di 6A a un interruttore in curva C di 10A abbiamo aumentato la Iccmin da 60A a 100A?
Forse potrebbe aiutare la soluzione al problema il fatto che l'impianto in origine doveva alimentare un carico di 250W a 100 metri utilizzando il cavo di alimentazione con a monte l'interruttore da 6 A FG7OR 3x2.5mm.
Successivamente il carico è stato spostato a 300 metri e abbiamo preferito passare un cavo FG7OR 3x4mm.
Anche io ho pensato all'interruttore guasto ma dal campo mi hanno detto che l'interruttore funziona benissimo.
Forse passando da un'interruttore in curva C di 6A a un interruttore in curva C di 10A abbiamo aumentato la Iccmin da 60A a 100A?
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
Ma cosa centra la Icc min??
Credo che tu stia facendo confusione e non abbia ben chiaro il concetto di Icc min.
L'aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda la scelta di un interruttore è il seguente:
verificare che la Icc min (quindi corrente di cto cto a fondo linea) sia inferiore alla soglia magnetica dell'interruttore, altrimenti in caso contrario in caso di cto cto a fondo linea interverrebbe la termica con tempi di intervento alti.
Credo che tu stia facendo confusione e non abbia ben chiaro il concetto di Icc min.
L'aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda la scelta di un interruttore è il seguente:
verificare che la Icc min (quindi corrente di cto cto a fondo linea) sia inferiore alla soglia magnetica dell'interruttore, altrimenti in caso contrario in caso di cto cto a fondo linea interverrebbe la termica con tempi di intervento alti.
0
voti
Il concetto della Iccmin ce l'ho molto chiaro in realtà.
Però non riuscendo a capire quale fosse stato il problema cerco di darmi varie spiegazioni.
Tu da cosa pensi possa dipendere Danielex?
Però non riuscendo a capire quale fosse stato il problema cerco di darmi varie spiegazioni.
Tu da cosa pensi possa dipendere Danielex?
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
Ecco le informazioni richieste.
Carico monofase, completamente resistivo, che richiede una corrente di impiego di Ib= 1.08A.
Serve altro Danielex?
Carico monofase, completamente resistivo, che richiede una corrente di impiego di Ib= 1.08A.
Serve altro Danielex?
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
Con un carico di questo tipo non vedo quale possa essere il problema.
La caduta di tensione non dovrebbe avere effetti per una potenza del genere, oltretutto col nuovo cavo da 4mmq penso che stiamo al di sotto dell'1% (si poteva ipotizzare un comportamento strano del carico con una tensione bassa ai suoi capi ma è una situazione più unica che rara).
Sono d'accordo quindi con
Goofy.
L'interruttore era guasto.
Su quale base ti dicono che l'interruttore funziona benissimo? Il fatto che sia in grado di aprire/chiudere il circuito non dimostra il suo corretto funzionamento.
Per il resto, per avere certezze l'unico modo è fare tutte le prove del caso con un analizzatore di rete.
La caduta di tensione non dovrebbe avere effetti per una potenza del genere, oltretutto col nuovo cavo da 4mmq penso che stiamo al di sotto dell'1% (si poteva ipotizzare un comportamento strano del carico con una tensione bassa ai suoi capi ma è una situazione più unica che rara).
Sono d'accordo quindi con
L'interruttore era guasto.
623fabrizio ha scritto:C
Anche io ho pensato all'interruttore guasto ma dal campo mi hanno detto che l'interruttore funziona benissimo.
Su quale base ti dicono che l'interruttore funziona benissimo? Il fatto che sia in grado di aprire/chiudere il circuito non dimostra il suo corretto funzionamento.
Per il resto, per avere certezze l'unico modo è fare tutte le prove del caso con un analizzatore di rete.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)