[1] Trasformatore di corrente TAM 100

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 26 ott 2015, 0:47

Qualcuno riesce a identificare il logo e a darmi indicazioni sulle caratteristiche del TA in foto?

DPP_0439.JPG
TAM 100
DPP_0439.JPG (131.42 KiB) Osservato 7104 volte



Il marchio "Y"?


DPP_0440.JPG
Y ???
DPP_0440.JPG (133.33 KiB) Osservato 7104 volte
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

0
voti

[2] Re: Trasformatore di corrente TAM 100

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 28 ott 2015, 13:43

Nessuno conosce il marchio indicato?
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

1
voti

[3] Re: Trasformatore di corrente TAM 100

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 30 ott 2015, 10:55

Supponiamo che TAM100 sia un TA 100/5, come posso provarlo senza danneggiarlo?
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

1
voti

[4] Re: Trasformatore di corrente TAM 100

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 ott 2015, 22:24

Supponiamo che TAM100 sia un TA 100/5, come posso provarlo senza danneggiarlo?
Penso anch’io che sia un TA 100/5. Significa che se vuoi provarlo, occorre avere un carico e un amperometro, che collegherai ai morsetti del secondario. Se hai la disponibilità di un assorbimento di 100 A (che ne dubito) devi passare un filo di alimentazione del carico attraverso il foro del TA che sarebbe il primario. Potresti provarlo con il carico di casa, in tal caso dovresti far passare il filo che alimenta il carico 6 passaggi (spire) attorno al foro TA, così facendo riduci il rapporto che diventerebbe 16/5; un amperometro 20/5 s’impone. :D

Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1964
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[5] Re: Trasformatore di corrente TAM 100

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 30 ott 2015, 23:17

Amperometri ne ho due o tre e verifico la scala, per il passaggio del filo ok, il dubbio che avevo era capire se può essere collegato direttamente all'amperometro o ci vuole qualche accorgimento.

100A non li ho, ma se riesco anche a verificare su una 20ina di A e fare il confronto con una pinza amperometrica, quanto meno capisco il rapporto, poi con data sheet sarebbe stato bello conoscerne tutte le caratteristiche, ma secondo me resterà "X".
Attilio Volpe