buonasera, vi espongo il problema che mi trovo su un impianto fotovoltaico con due inverter da 10 kW ABB e 4 stringhe con ognuna 20 pannelli da 245W cadauno.

Premetto che per cause di un incendio al locale inverter i centralini e gli inverter sono stati cambiati mentre i pannelli sono rimasti gli stessi. Un giorno di pioggia mi trovavo sull' impianto in funzione quando ad un certo punto staccano i salvavita magnetotermici degli inverter. Magnetotermici differenziali installati uno per ogni inverter Tipo AC 32A 0.03. Finisce di piovere non staccano più. Faccio un controllo su tutte le quattro stringhe, a stringhe scollegate dagli inverter misuro positivo stringa e terra = 7V, negativo stringa e terra = 7V, tutte circa uguali (7V) sulle quattro stringhe. Domando, c' è una dispersione di corrente avendo questi valori? I salvavita che hanno usato sono adatti? se no quali sarebbe utile usare? grazie
Avatar utente
Foto Utentedinojame
0 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 18 nov 2010, 22:05

0
voti

[2] Re: dispersione di corrente in un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 nov 2015, 23:49

Per quanto riguarda i differenziali serebbero meglio di tipo A
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[3] Re: dispersione di corrente in un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 nov 2015, 9:00

I differenziali sono stati dimensionati da qualcuno che non sapeva quello che stava facendo. Non vanno bene.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: dispersione di corrente in un impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 nov 2015, 19:43

Tolgo il " sarebbero meglio " e dico sono da mettere i tipo A, ok?