Collegamento Cisterna gasolio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[11] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2015, 21:39

Ho copiato dal supplemento di Tuttonormel di questo mese, pagina 3. In effetti però hai ragione tu, il riferimento è errato. La circolare è del '71 e non del '91. Grazie, non mi ero accorto dell'errore. Correggo anche sopra. :ok:

http://www.termoidraulicarabellino.it/pdf/Circolare%20n%2073%20del%2029%20luglio%201971.pdf
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

2
voti

[12] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ott 2015, 8:50

Giovepluvio ha scritto:La circolare è del '71 e non del '91. Grazie,


Grazie a te Foto UtenteGiovepluvio. Allora la circolare è superata dal DM 19 marzo 1990 e poi dal DM 12 settembre 2003, che richiedono pure loro "idonea messa a terra" per il "contenitore - distributore".
Se ho voglia di discutere con gli ispettori "idonea messa a terra" è quella della pompa del distributore, altrimenti adotto la soluzione Carrescia con giallo / verde di 6 mm² attaccato dove è più comodo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 4 nov 2015, 19:05

Riapro questa discussione per porvi ancora un quesito.
Il Q.E. della pompa e' stato collegato con un cavo FG7OR 3G2,5, per mettere a terra il serbatoio dovrei portare una corda almeno di sezione maggiore 6 mmq. o +. E' fattibile collegare il serbatoio ad un picchetto di terra che non ha nulla a che vedere con l' impianto di terra dell'alimentazione ?
In pratica il serbatoio è a ridosso di una grande aiuola verde per cui era semplice mandare giu' 2 paline e collegare il serbatoio.

Bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[14] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 nov 2015, 19:09

Se non c'è possibilità di entrare in contatto simultaneo con due masse collegate ai due impianti la soluzione di avere terre separate è ammissibile.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[15] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 nov 2015, 20:50

Visto che il collegamento non serve a nulla dico che va bene; nel caso però di picchetti mettine mezzo, non due.
Se nel tratto infisso lo ricopri di carta catramata ancora meglio :-)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 nov 2015, 20:51

Giovepluvio ha scritto:avere terre separate è ammissibile.

Nel caso le due "terre" sarebbero collegate (presumo che ci sia continuità fra la massa della pompa e la struttura del serbatoio)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[17] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 4 nov 2015, 21:38

La possibilità c'è collegando insieme il conduttore di terra della linea da 2,5 mmq. e il conduttore da 6 mmq. o + che andremo a collegare ai nuovi dispersori. Il problema secondo me è che il valore di terra dell'impianto esistente è di circa 2,7 ohm, mentre quello del nuovo dispersore da realizzare non penso arrivi a quei valori, essendo limitato come estensione.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[18] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 4 nov 2015, 21:49

Per Goofy. ho risposto a Giovepluvio senza leggere i tuoi 2 post. La battuta mi va bene, prendere in giro un po meno..
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[19] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 nov 2015, 22:05

Goofy ha scritto:Nel caso le due "terre" sarebbero collegate (presumo che ci sia continuità fra la massa della pompa e la struttura del serbatoio)


La mia era una considerazione di ordine generale. E' chiaro che realizzando un dispersore dedicato il collegamento andrebbe fatto solo a quello.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[20] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 nov 2015, 22:19

bicio8591 ha scritto:Per Goofy. ho risposto a Giovepluvio senza leggere i tuoi 2 post. La battuta mi va bene, prendere in giro un po meno..

mi spiace se hai avuto l'impressione che ti prendessi in giro.
La battuta era solo quella della carta catramata per il resto ero serio.
Perche' mettere due picchetti che non servono?
Per accontentare la burocrazia ne basta uno e anche se non ha un basso valore di resistenza bene lo stesso, da cui l'estremizzazione di metterne mezzo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16