Buongiorno a tutti;

oggi una domanda piuttosto banale.

La sigla che accompagna la descrizione dellìinterruttore tipo 4P3T, indica la composizione dello sganciatore, ovvero che è 4 poli, ed il neutro????

Con un' interruttore di questo tipo: si intende che il neutro non viene sganciato, quindi ad interruttore aperto il neutro mi rimane chiuso; oppure il polo del Neutro non ha la protezione termica, però quando apro l'interruttore anche il neutro viene sezionato?

Grazie a chiunque voglia rispondere. O_/
Avatar utente
Foto Utentealecarchesio
0 3
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 1 ago 2011, 15:21

0
voti

[2] Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 4 nov 2015, 11:16

alecarchesio ha scritto:quindi ad interruttore aperto il neutro mi rimane chiuso; oppure il polo del Neutro non ha la protezione termica, però quando apro l'interruttore anche il neutro viene sezionato?

... la seconda che hai detto. :-)
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 nov 2015, 19:12

Ma in che contesto impiantistico viene usato questo tipo di interruttore? sinceramente io non l'ho mai utilizzato
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[4] Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 4 nov 2015, 21:07

Ciao, di che marca è l interruttore?? Di solito si usa la sigla 3p+n non 4p3t...
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

0
voti

[5] Re: Interruttore - Descrizione 4P3T

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 nov 2015, 22:53

sono sigle solitamente relative agli interruttori scatolati quadripolari per quanto riguarda la protezione sul polo di neutro

forse trovi più facilmente queste sigle:
4P 3R (neutro non protetto),
4P 3,5 R o 4P 3R + N/2 (neutro protetto al 50% rispetto alle fasi) e
4P 4R (neutro protetto al 100% della corrente delle fasi)

se il concetto è semplice, ti dirò che invece non so cosa stia ad abbreviare la "R" o la "T" del caso specifico
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti