Schema unifilare connessione
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Stavo riguardando il mio schema che ho allegato nel post 1.
Mi vengono dei dubbi.
Il DDI che in questo caso è un contattore non è protetto da un guasto che si potrebbe verificare a vallle di esso (valle inteso verso il generatore).
Cioè ad esempio in caso di un corto nel tratto fra DDI e inverter interverrebbe il DDG che si trova però a monte.
Inolltre ho deciso di mettere il DDG nel quadro generale, mentre tutte le apparecchiature presenti nello schema a valle del DDG finirebbero in un quadro dedicato al fotovoltaico.
Pensavo quindi di mettere solo un sezionatore con In 25A con funzione di "testaquadro".
Mi è venuto il dubbio anche compilando il regolamento di esercizio. Quando inserisco i dati relativi al DDG la scelta deve essere fatta tra "contattore BT con interruttore automatico" e tra "contattore BT con fusibili".
Mi chiedevo, nel mio caso l'interruttore automatico sarebbe il DDG, il quale però come detto si trova in una altro quadro (a fianco). A mio parere va bene perché in ogni caso protegge il contattore dalle sovracorrenti.
Mi vengono dei dubbi.
Il DDI che in questo caso è un contattore non è protetto da un guasto che si potrebbe verificare a vallle di esso (valle inteso verso il generatore).
Cioè ad esempio in caso di un corto nel tratto fra DDI e inverter interverrebbe il DDG che si trova però a monte.
Inolltre ho deciso di mettere il DDG nel quadro generale, mentre tutte le apparecchiature presenti nello schema a valle del DDG finirebbero in un quadro dedicato al fotovoltaico.
Pensavo quindi di mettere solo un sezionatore con In 25A con funzione di "testaquadro".
Mi è venuto il dubbio anche compilando il regolamento di esercizio. Quando inserisco i dati relativi al DDG la scelta deve essere fatta tra "contattore BT con interruttore automatico" e tra "contattore BT con fusibili".
Mi chiedevo, nel mio caso l'interruttore automatico sarebbe il DDG, il quale però come detto si trova in una altro quadro (a fianco). A mio parere va bene perché in ogni caso protegge il contattore dalle sovracorrenti.
1
voti
Danielex ha scritto:Il DDI che in questo caso è un contattore non è protetto da un guasto che si potrebbe verificare a vallle di esso (valle inteso verso il generatore).
Cioè ad esempio in caso di un corto nel tratto fra DDI e inverter interverrebbe il DDG che si trova però a monte.
Chiediti da cosa sarebbe alimentato il guasto.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
un guasto sul campo fotovoltaico non dovrebbe comportare problemi per via della presenza del dispositivo di controllo dell'isolamento dell'inverter.
Un guasto fra DDI ed inverter (corto) sarebbe alimentato dalla rete ed in questo caso è sufficiente che il mio DDG abbia un corretto Pdi ed interverrebbe probabilmente in tempo per salvare il DDI (che dovrebbe sopportare l'energia passante almeno per il tempo di intervento del DDG).
Un guasto fra DDI ed inverter (corto) sarebbe alimentato dalla rete ed in questo caso è sufficiente che il mio DDG abbia un corretto Pdi ed interverrebbe probabilmente in tempo per salvare il DDI (che dovrebbe sopportare l'energia passante almeno per il tempo di intervento del DDG).
0
voti
Per curiosità, da quanti kW è l'impianto?
Sicuramente siamo in trifase maggiore di 6 kWp.
Personalmente agisco così:
FTV
Inverter
Interruttore MT a protezione inverter
Contatore di Produzione
SPI+DDI+UPS
Interruttore MTD
SPD
Parallelo
Rispetto al tuo schema, in pratica ho il DDI (contattore AC3) sul lato Enel rispetto al contatore di produzione, mentre tu ce l'hai lato FTV.
saluti
Sicuramente siamo in trifase maggiore di 6 kWp.
Personalmente agisco così:
FTV
Inverter
Interruttore MT a protezione inverter
Contatore di Produzione
SPI+DDI+UPS
Interruttore MTD
SPD
Parallelo
Rispetto al tuo schema, in pratica ho il DDI (contattore AC3) sul lato Enel rispetto al contatore di produzione, mentre tu ce l'hai lato FTV.
saluti
0
voti
è da 12kW.
Si io ho evitato il DDG subito a monte dell'inverter perché lo ritenevo inutile.
L'ho messo a monte di tutto il sistema (poi a monte di questo c'è ancora il DG che agisce su tutto l'impianto dell'abitazione e sul fv).
In questo modo nel mio schema mi pare che tutto sia correttamente protetto e in caso di manutenzioni, sia che io voglia smontare il contatore di produzione, il DDI o l'inverter, mi basta staccare il magnetotermico-differenziale che ha la funzione di DDG.
Si io ho evitato il DDG subito a monte dell'inverter perché lo ritenevo inutile.
L'ho messo a monte di tutto il sistema (poi a monte di questo c'è ancora il DG che agisce su tutto l'impianto dell'abitazione e sul fv).
In questo modo nel mio schema mi pare che tutto sia correttamente protetto e in caso di manutenzioni, sia che io voglia smontare il contatore di produzione, il DDI o l'inverter, mi basta staccare il magnetotermico-differenziale che ha la funzione di DDG.
1
voti
Si penso vada comunque bene!
Anche se spesso il costruttore dell'inverter consiglia un interruttore MT di opportuna portata proprio in uscita dall'inverter...
saluti
Anche se spesso il costruttore dell'inverter consiglia un interruttore MT di opportuna portata proprio in uscita dall'inverter...
saluti
0
voti
Grazie
ligabue per le informazioni!
Io sinceramente non riesco a vedere delle ragioni per installare un MT immediatamente in uscita all'inverter.
Per ora vado avanti così, poi se qualcuno me lo chiede o se riesco a capirne l'utilità lo metterò a progetto anch'io!
Io sinceramente non riesco a vedere delle ragioni per installare un MT immediatamente in uscita all'inverter.
Per ora vado avanti così, poi se qualcuno me lo chiede o se riesco a capirne l'utilità lo metterò a progetto anch'io!
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)