[1] automatismo antiripristino

Messaggioda Foto Utentealienspice » 7 nov 2015, 19:28

ciao a tutti,
vi illustro un problema a cui non riesco a dare una soluzione semplice.
Accetto consigli anche per il titolo. :oops:

In una discoteca sono installate 8 teste mobili alimentate da una linea diretta (senza dimmer) con a monte un normale magnetotermico e pilotate in dmx.

A volte per eccessivo sovraccarico salta il contatore dell’enel, quindi uno dei gestori scatta e va a riarmareil più velocemente possibile il contatore, ridando corrente a tutto l’impianto.

Le teste mobili hanno una lampada a scarica che quando si spegne deve raffreddare prima di essere riaccesa e quando salta la luce vengono puntualmente ri alimentate nel giro di un minuto causando la morte delle lampade.
Di solito le teste mobili hanno un automatismo che provvede alla salvaguardia delle lampade, le mie no.
Purtroppo non è sempre presente un tecnico che provvede a sganciare il loro magnetotermico prima che la corrente venga ripristinata, quindi sto cercando un automatismo in grado di provvedere all’interruzione dell’alimentazione quando manca tensione e che non si autoripristini al ritorno della stessa.

Speravo di trovare un prodotto commerciale all’uopo ma ad oggi le mie ricerche sono state vane.

L’assorbimento totale è di 2 kW, la cosa migliore sarebbe distribuirlo su 3 fasi ma posso sopportare anche di mettere tutto su una singola fase.

Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?

Grazie fin da ora! O_/
Avatar utente
Foto Utentealienspice
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 21 mar 2010, 1:02

0
voti

[2] Re: automatismo antiripristino

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 nov 2015, 20:09

Ciao Foto Utentealienspice, probabilmente mi sfugge qualcosa, ma utilizzare dei convenzionali moduli a relè (alimentazione 230 Vca) con ritardo all'eccitazione ?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[3] Re: automatismo antiripristino

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 nov 2015, 20:17

metti le lampade sotto uno o più contattori, e poni il polo caldo della/e bobina/e di alimentazione in serie al contatto N.A. di un timer con ritardo all'eccitazione

ogni qualvolta che il timer viene alimentato o rialimentato, dovrà trascorrere il tempo che tu stesso andrai a regolare, prima che venga commutato il contatto

andando a memoria, il finder 80.01 (tanto per fare un esempio) mi pare abbia anche questa funzione


------------------------------
per inciso però, non capisco come in una discoteca sia accettabile questo tipo di problema, non capisco perché non prevedere una soluzione reale al posto di un palliativo come questo
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[4] Re: automatismo antiripristino

Messaggioda Foto Utenteivano » 7 nov 2015, 20:17

un teleruittore in autoritenuta.
al cadere della rete si sgancia e per falo riattaccare occorre dare il comando di start.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: automatismo antiripristino

Messaggioda Foto Utentealienspice » 8 nov 2015, 2:31

Giusto... l'autoritenuta...
mamma mia quanto sono arrugginito...
grazie ragazzi :ok: