Buongiorno a tutti.
Volevo sottoporvi una problematica rilevata su un impianto:
E' accettabile una linea generale (da contatore a quadro generale) costituita da un cavo ENEL senza marcatura?
Probabilmente prima il contatore era posizionato vicino al quadro generale; ora si trova invece molto distante da esso e l'elettricista ha pensato di riutilizzare il cavo ENEL.
Secondo me, non avendo indicazioni sulla tipologia di cavo (per esempio che che sia adatto ad essere interrato) dovrebbe essere sostituito.
Volevo sapere cosa ne pensate.
Grazie e buona giornata.
Riutilizzo cavo ENEL
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
bisognerebbe comunque:
a) identificare il tipo di cavo, a prescindere dalla leggibilità della marcatura
b) capire se tecnicamente esso sia idoneo alla posa in opera che si è scelta, oltre ovviamente alle considerazioni di rito sulla portata e sulla cdt
c) ritenendo ragionevolmente che il tutto siaa posto accettabile, si fanno due misure di isolamento e se non ci sono problemi lo si lascia li dov'è
in alternativa, anche valutando tempi, sbattimenti e costi di a) + b) + c) si passa all'ipotesi d)
d) si sostituisce il cavo ed amen (sia mai un domani venga Enel a chiederne la restituzione
)
a) identificare il tipo di cavo, a prescindere dalla leggibilità della marcatura
b) capire se tecnicamente esso sia idoneo alla posa in opera che si è scelta, oltre ovviamente alle considerazioni di rito sulla portata e sulla cdt
c) ritenendo ragionevolmente che il tutto sia
in alternativa, anche valutando tempi, sbattimenti e costi di a) + b) + c) si passa all'ipotesi d)
d) si sostituisce il cavo ed amen (sia mai un domani venga Enel a chiederne la restituzione
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
In teoria andava smantellato, portato via e smaltito. A meno di situazioni tipo colonna montante di proprietà del cliente ed esercita dal distributore.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)