salve,
per l' installazione di cassette si derivazioni nell' intercapedine di due pannelli in cartongesso quest' ultimo del tipo a1 s2 d0, Devo prevedere cassette di derivazioni povate al filo incandescente ad 850°C
Cassette intercapedini
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
perfetto, nelle ie zone in commercio non trovo questo tipo di cassette diderivazioni e vedo pure che grossi marchi produttori di cassette non mi indicano le temperature di prova al filo incandescente.
Esempio una cassetta incasso b.....o a che temperatura è provata?
Come potrei risolvere questo problema?
Esempio una cassetta incasso b.....o a che temperatura è provata?
Come potrei risolvere questo problema?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
Faccio un po di chiarezza
Devo eseguire un ampliamento di una struttura divisa con pannelli di cartongesso.
All’ interno di intercapedini, formate dalle strutture in cartongesso senza materiali termicamente isolanti, posso posare fili del tipo n07v-k all’ interno di tubo corrugato?
Essendo un luogo NON marcio posso evitare la protezione IP4X?
Inoltre sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C nella sezione 422 della CEI 64-8 leggo quanto segue:
Componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.) non vengono menzionate le intercapedini di strutture in cartongesso
Alcune cassette di derivazioni gia’ installate nelle intercapedini sono provate a 650°C, come posso risolvere questo problema senza togliere le cassette , qualora non a norma?
Devo eseguire un ampliamento di una struttura divisa con pannelli di cartongesso.
All’ interno di intercapedini, formate dalle strutture in cartongesso senza materiali termicamente isolanti, posso posare fili del tipo n07v-k all’ interno di tubo corrugato?
Essendo un luogo NON marcio posso evitare la protezione IP4X?
Inoltre sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C nella sezione 422 della CEI 64-8 leggo quanto segue:
Componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.) non vengono menzionate le intercapedini di strutture in cartongesso
Alcune cassette di derivazioni gia’ installate nelle intercapedini sono provate a 650°C, come posso risolvere questo problema senza togliere le cassette , qualora non a norma?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:Faccio un po di chiarezza
Devo eseguire un ampliamento di una struttura divisa con pannelli di cartongesso.
All’ interno di intercapedini, formate dalle strutture in cartongesso senza materiali termicamente isolanti, posso posare fili del tipo n07v-k all’ interno di tubo corrugato?
Essendo un luogo NON marcio posso evitare la protezione IP4X?
noltre sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C nella sezione 422 della CEI 64-8 leggo quanto segue:
Componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.) non vengono menzionate le intercapedini di strutture in cartongesso
Mi do delle risposte:
POsa corrugato N07V-K accettata" Conduttura 22 tab 52.c", quindi evito la protezione IP4X
richiesti dalla Normativa CEI EN 60670-1 (23-48) sono obbligato ad inserire cassette provate a 850°C
per le cassette esistenti che fare?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)