Ciao a tutti, il mio caso specifico è il seguente:
- il serbatoio ha una pressione massima di 3 bar;
- il serbatoio ha un troppo pieno di diametro 1" DN25;
- il serbatoio viene alimentato da acqua industriale a 5 bar;
- il serbatoio è dotato di una valvola di max a 2,5 bar.
Quesito:
qualora ci si dimenticasse l'acqua di alimentazione aperta, l'acqua inizierebbe a defluire dal troppo pieno e, nel caso la pressione superasse i 2,5 bar, si aprirebbe anche la valvola di massima, mandando altra acqua allo scarico.
In quest'ultimo caso, come posso essere sicuro che la pressione nel serbatoio non sorpassi i 3 bar?
Se la portata in ingresso è maggiore della portata in uscita (troppo pieno e valvola di max), il serbatoio andrà in pressione..è corretto? Voi come vi comportereste?
Grazie a chiunque vorrà dare il suo contributo!
Come proteggo un serbatoio in pressione?
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Il serbatoio fa parte di un insieme che deve essere certificato PED?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Se la portata scarico troppo pieno + valvola di massima
è inferiore alla portata d'ingresso la pressione de serbatoio
raggiungerà i 5 bar.
Occorre quindi controllare che le portate potenziali di deflusso
siano superiori a quella entrante.
Se non è così, occorre un sensore di pressione che comandi
la chiusura della valvola d'ingresso.
è inferiore alla portata d'ingresso la pressione de serbatoio
raggiungerà i 5 bar.
Occorre quindi controllare che le portate potenziali di deflusso
siano superiori a quella entrante.
Se non è così, occorre un sensore di pressione che comandi
la chiusura della valvola d'ingresso.
0
voti
g.schgor ha scritto:Se non è così, occorre un sensore di pressione che comandi la chiusura della valvola d'ingresso.
Potrebbe essere necessario un accessorio di sicurezza e non un semplice sensore.
Deve essere fatta una valutazione, non limitata al serbatoio.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Guerra ha scritto:Il serbatoio fa parte di un insieme che deve essere certificato PED?
Non mi sembra, il serbatoio è dotato di certificato ISPESL di una ventina di anni fa (antecedente la PED).
qual è il fine della domanda?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
g.schgor ha scritto:Se la portata scarico troppo pieno + valvola di massima
è inferiore alla portata d'ingresso la pressione de serbatoio
raggiungerà i 5 bar.
Occorre quindi controllare che le portate potenziali di deflusso
siano superiori a quella entrante.
Se non è così, occorre un sensore di pressione che comandi
la chiusura della valvola d'ingresso.
Grazie per la conferma, era il mio timore.
La cosa più difficile temo sia verificare che le portate potenziali di deflusso siano superiori alle entrate, temo non sia un calcolo così semplice.. tanto più che la mia alimentazione è data dalla pompa sommersa in un pozzo di acqua industriale..
Come imposteresti il calcolo?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
g.schgor ha scritto:Se non è così, occorre un sensore di pressione che comandi
la chiusura della valvola d'ingresso.
Esistono in commercio qs tipo di valvole?
Oppure intendi una valvola motorizzata, comandata da un sensore di pressione tramite ad esempio un plc (o un regolatore, sempre se si trova in commercio)?
Grazie mille
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
Emanuele78 ha scritto:Esistono in commercio qs tipo di valvole?
Non sono un esperto di idraulica, ma credo di si.
Si tratterebbe di una valvola On-Off comandata da un pressostato.
Consiglierei di porre il problema ad un fornitore di questi apparati
(vedi es.)
0
voti
Emanuele78 ha scritto:Non mi sembra
Non è una gran risposta.
Emanuele78 ha scritto:qual è il fine della domanda?
Ci sono delle indicazioni da seguire anche sul corretto dimensionamento della eventuale valvola di sicurezza.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Emanuele78 ha scritto:tanto più che la mia alimentazione è data dalla pompa sommersa in un pozzo di acqua industriale..
se queste sono le condizioni credo che la soluzione più logica sia togliere alimentazione alla pompa al superamento della pressione, o se consentito dalla pompa, una sua riduzione di portata. Non credo sia consigliabile una soluzione con una valvola di intercettazione che chiuda la mandata mantenendo in funzione la pompa.
Tutto ciò al netto delle giuste considerazioni in termini di sicurezza suggerite da
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)