Renzo87 ha scritto:1) L'uta del capannone andrà dimensionata in riferimento a quanto suggerito dalla uni 8852 ?
La UNI 8852 dovrebbe andare bene per i dati di progetto delle temperature interne. Per calcolare la portata d'aria primaria ricambio per attività industriali dovresti far riferimento alla UNI 13779.
Renzo87 ha scritto:2) Se per esempio ho degli spogliatoi nell'edificio degli uffici, per i quali c'è bisogno della sola estrazione, mentre magari abbiamo una uta che effettua anche la climatizzazione per gli altri ambienti (quindi estrazione,rinnovo e climatizzazione), immagino che avremo una bocchetta di estrazione negli spogliatoi, mentre per l'immissione di aria si utilizza comunque quella in arrivo dalla uta o si avrà un'altra bocchetta a tiraggio naturale comunicante con l'ambiente esterno?
Normalmente gli spogliatoi sono vicini ai bagni, per cui si fa la ripresa dai bagni in modo da tenerli in leggera depressione, usando porte grigliate o con fessure più ampie.