[1] Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 23 nov 2015, 14:05

Ciao a tutti. ho un problema su un impianto trifase in cui mi va in tensione il neutro.
Cioè:
Int.re generale differenziale quadripolare
quando seziono un circuito monofase prese, su quel circuito (a magnetotermico giù) sulla presa leggo 220 V tra Neutro e Terra
quando seziono anche magnetotermico monofase circuito luce la lettura anomala del 220 sul circuito prese sezionato sparisce e va a zero.
Ho mandato l'installatore a verificare il cablaggio, ma circuitalmente non riesco ad immaginare con certezza se questo è dovuto ad un neutro comune tra i due circuiti o se c'è anche un Pe assieme ad un neutro o cos'altro?
PS: quando si riattiva il magnetotermico circuito prese, questo scatta una o due volte come se ci fosse un cortocircuito, poi sta su e tutto funziona normalmente.. ?%
Grazie dell'aiuto!
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 nov 2015, 16:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo troppo generico
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[2] Re: Problemino elettrotecnico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2015, 14:16

La misura di tensione terra neutro va fatta bene ed analizzata in funzione del sistema di distribuzione, altrimenti è priva di senso.

Visto che ci sono dubbi crea un carico protetto dal sovraccarico e surriscaldamento, con resistenza di circa 500 ohm, e applicandolo tra i conduttori da verificare, misura la tensione ai capi nelle condizioni da te dette anomale. Una lampada a filamento da 40 W poteva essere un bun carico.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Problemino elettrotecnico

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 23 nov 2015, 16:05

Foto Utenteperindsako scusa la domanda banale: ma i collegamenti sono stati battuti? Quando dici che misuri il neutro sotto un interruttore aperto, hai la certezza che corrisponda alla realtà? Hai fatto un qualche controllo sulla correttezza del cablaggio?
Avatar utente
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 giu 2011, 14:14

0
voti

[4] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 23 nov 2015, 17:49

Sistema TT, cablaggio almeno in quadro è ok. Ho mandato elettricista a verificare cablaggio nelle scatole di derivazione. E' che non vorrei mandarlo proprio alla cieca.
Il carico protetto in che senso? Collego una lampadina tra neutro e terra per vedere se passa corrente?
Grazie!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[5] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 nov 2015, 8:57

perindsako ha scritto: Collego una lampadina tra neutro e terra per vedere se passa corrente?


:ok:
E' sempre un buon modo per rendersi conto se la tensione sia "vera".
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 24 nov 2015, 11:08

perindsako ha scritto:quando seziono un circuito monofase prese, su quel circuito (a magnetotermico giù) sulla presa leggo 220 V tra Neutro e Terra
quando seziono anche magnetotermico monofase circuito luce la lettura anomala del 220 sul circuito prese sezionato sparisce e va a zero.


Condensa / umidità in una scatola / poertafrutti in cui sono presenti entrambe le linee!? :-M
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[7] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 24 nov 2015, 16:07

:ok: E' sempre un buon modo per rendersi conto se la tensione sia "vera".

Esistono tensioni non vere? della serie.. se non è in grado di erogare corrente, non è pericolosa?
Io non è che la vedo proprio così..
Grazie dei continui contributi!!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[8] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 nov 2015, 16:56

perindsako ha scritto:Esistono tensioni non vere?

hai presente gli accoppiamenti capacitivi cui sono soggetti i cavi e l'impedenza di ingresso di un voltmetro digitale?
quando questi due fenomeni si incontrano, sono la principale causa di nevrosi e di perdita di autostima da parte di tanti elettricisti ;-)

nel tuo caso però, controlla bene tutti i cablaggi
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 24 nov 2015, 17:18

Quello che volevo dire era.. quegli accoppiamenti capacitivi dei cavi sono mai pericolosi? sopra i 24 V ho sempre pensato di si..
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[10] Re: Tensione tra neutro e conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 nov 2015, 17:29

perindsako ha scritto:quegli accoppiamenti capacitivi dei cavi sono mai pericolosi?

rimanendo nell'ambito della bassa tensione, no, non sono pericolosi

perindsako ha scritto:sopra i 24 V ho sempre pensato di si

quei 24 V che leggi non sono veri, sono costruiti da un circuito di misura avente impedenza di qualche decina di Mohm e conduttori flottanti in cui prevalgono le capacità verso terra
ti sarà capitato di leggere quegli stessi valori anche mantenendo "in aria" uno dei puntali, o no?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 