[11] Re: Protezioni MT rete interna 6KV

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 24 nov 2015, 10:32

se hai la direzionale di terra perché hai anche la 51N ?


mi sembra di ricordare di aver letto che la 51N veniva comunque consigliata da ENEL per l'interruzione tempestiva su guasto bifase, ritenendo la 67N dedicata solo alla individuazione del monofase.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

1
voti

[12] Re: Protezioni MT rete interna 6kV

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 nov 2015, 10:39

Non è consigliata è obbligatoria
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: Protezioni MT rete interna 6kV

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 24 nov 2015, 10:40

Si scusa hai ragione, concordo.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

1
voti

[14] Re: Protezioni MT rete interna 6kV

Messaggioda Foto Utentefpalone » 24 nov 2015, 19:48

Per quanto riguarda la scelta del trasformatore,
occorre ricordare che "grazie" alla normativa ecodesign, oggi un TR 1250 kVA in olio presenta il rendimento ottimale in corrispondenza di un carico pari al 30% del nominale (per macchine 1250 kVA in resina l'ottimo si ha al 40% del carico).
Occorre fare due conti con il profilo stimato di carico e le ore di funzionamento previste.
Per quanto riguarda l'impedenza di corto circuito nulla vieta, nel caso per me improbabile che ce ne sia bisogno (con i motori moderni la principale controindicazione dell'avviamento DOL è la troppa coppia), di specificare una vcc un po' più bassa del convenzionale 6% per limitare la cdt.
Infine, per quanto riguarda l'uso di autotrasformatori, sicuramente si risparmierebbe parecchio sia in costo/perdite che in termini di vcc, ma bisognerebbe fare qualche verifica sul loro comportamento in base allo stato del neutro delle due reti MT.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma