[1] Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 27 nov 2015, 22:00

Durante una verifica su alcuni impianti situati sul terrazzo di una struttura regionale, abbiamo riscontrato che gli aspiratori delle cappe di laboratorio situate ai piani inferiori, sono sprovvisti di sezionatore di sicurezza o manutenzione.
Vorrei sapere se c'è l'obbligo o comunque una normativa che consigli l'installazione del sezionamento in caso di manutenzione, non avendo accesso visivo all'eventuale sezionamento della protezione sul Q.E. di piano.

grazie Bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[2] Re: Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 nov 2015, 22:11

Che io sappia no. Non ho notizia di norma tanto dettagliata in una simile prescrizione. Lo vedo piuttosto un problema da "corretta" valutazione dei rischi.

Però sono curioso. Magari Foto UtenteMike ci può dire qualcosa, o chiunque altro abbia certezze in merito.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

2
voti

[3] Re: Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 nov 2015, 22:20

non sono esperto di norme ma ritengo che il sezionatore "a vista" su una terrazza (o altro luogo) che ospita apparati elettrici vari (non per le passeggiate) sembri la soluzione migliore, sempre che sia installato nelle immediate vicinanze del carico da sezionare

comodo ma non certo l'unico modo possibile per operare in sicurezza (quindi tenderei ad escluderne alcuna obbligatorietà), si può altrimenti:
a) apporre lucchetto personale all'interruttore fuori piano
b) presidiare il quadro di partenza
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[4] Re: Sezionatore di sicurezza per aspiratori.

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2015, 10:02

Confermo, non c'è alcun obbligo di un sezionamento "visibile" o nelle vicinanze, c'è l'obbligo del sezionamento per la manutenzione elettrica o non elettrica, le modalità di realizzazione vanno definite in funzione della valutazione del rischio elettrico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand