[1] Alimentazione monofase distribuzione trifase

Messaggioda Foto Utentearmada » 2 dic 2015, 16:32

Ciao a tutti, mi è capitato di trovare impianti elettrici alimentati da un contatore monofase, che però viene distribuito su impianto trifase in quanto in precedenza la fornitura era trifase.
Vorrei capire quali sono i problemi di questo tipo di errata distribuzione, soprattutto in relazione alla sicurezza.

Grazie del supporto
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

1
voti

[2] Re: Alimentazione monofase distribuzione trifase

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2015, 16:34

armada ha scritto:
Vorrei capire quali sono i problemi di questo tipo di errata distribuzione, soprattutto in relazione alla sicurezza.


Possibile sovraccarico del neutro.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Alimentazione monofase distribuzione trifase

Messaggioda Foto Utentearmada » 2 dic 2015, 16:49

Questo perché potrebbero comunque collegare un utilizzatore trifase, giusto?
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

4
voti

[4] Re: Alimentazione monofase distribuzione trifase

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2015, 19:37

No, perché se hai un interruttore 3P+N con i poli delle tre fasi collegati a L1, L2 e L3 nel neutro puoi avere al massimo la corrente della fase più caricata.
Se i poli delle fasi sono cavallottati e alimentati tutti da L1, nel neutro potrai avere la somma delle tre correnti, quindi 3 x I1. Se l'interruttore automatico ha il neutro protetto dai sovraccarichi apre, altrimenti si surriscalda il cavo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Alimentazione monofase distribuzione trifase

Messaggioda Foto Utentearmada » 2 dic 2015, 19:49

Grazie per le delucidazioni!