[11] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 4 dic 2015, 14:20

IP 67 --> nessun rischio di esplosione NON lo dico io ma è una delle tante leggende metropolitane che circolano.
Tornando al foro io mi sono concentrato sull'aspetto umidità e quindi, rigor di norma, il foro è ammesso. Naturalmente dobbiamo valutare eventuali altri aspetti (polvere? insetti? ecc) nel momento in cui riteniamo o non sostanziale la modifica od addirittura in favore di sicurezza.
Non dico bestialità quando sostengo che taluni fabbricanti predispongono dei fori di drenaggio sfondabili alla bisogna.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[12] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 dic 2015, 14:32

Concordo in pieno con te
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[13] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 dic 2015, 19:31

Solo per fare un esempio: se si dovesse installare un quadro elettrico (centralino) all'esterno, meglio IP65 o IP44?
All'ineterno IP40 in ambienti ordinari (civili) è corretto, giusto?
:-"
saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[14] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 dic 2015, 19:46

Per l'esterno la cifra da tener presente gradi protezione alla seconda per cui se il tuo centralino e soggetto semplicemente alla pioggia quali schizzi d'acqua e quattro è più che sufficiente se poi questo centralino lo posizioni anche in qualche punto dove possono esserci dei getti d'acqua allora dovrai levare questo grado di protezione portarlo al 5
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[15] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 dic 2015, 19:58

Grazie.
Ma la pioggia battente (ormai siamo abitati a vere e proprie "bombe" d'acqua) non potrebbe ritenersi come "getto"?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

1
voti

[16] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2015, 20:02

ligabue ha scritto:Grazie.
Ma la pioggia battente (ormai siamo abitati a vere e proprie "bombe" d'acqua) non potrebbe ritenersi come "getto"?


Il grado di protezione non protegge dalle intemperie! Se è all'esterno un orientamento a nord ed una bella tettoietta risolvono più problematiche del grado di protezione elevato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Umidità e IP 67/68

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 dic 2015, 9:53

IP44 = protetto contro gli spruzzi e dalla pioggia battente a 360°
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti