Motore part winding e consigli per rifasamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Motore part winding e consigli per rifasamento

Messaggioda Foto UtenteInox » 2 dic 2015, 19:39

Ciao a tutti
chiedo consigli agli utenti piu esperti
circa le modalita di rifasamento di un grosso motore elettrico trifase
con doppio avvolgimento "part winding".

Il motore ha le seguenti specifiche
potenza 120 hp, 1780 rpm, 60 Hz (sto in america del sud)
tensione di alimentazione 220 volt trifase
connessione triangolo
ha 6 cavi di alimentazione

Il motore e' collegato con un sistema di pulegge ad una estrusora per mattoni,
sta in funzione per 12 ore al giorno, 6 giorni alla settimana.
Il carico e variabile, il motore viene avviato e spento circa 10 volte al giorno
per alcuni periodi resta acceso ma a carico molto ridotto.

Il valore del cos fi medio mensile della azienda e' gia molto buono
oltre 0,97, il problema e' che tutte le utenze sono servite da un solo (unico) trasformatore
da appena 150 kVA che e' fortemente sovraccaricato per varie ore al giorno
quindi dare una "limatina" alla energia reattiva sarebbe molto importante
perche contribuirebbe a ridurre un poco il forte sovraccarico.

Questo motore quando e' in funzione sotto carico, assorbe circa 20/40 kvarh di energia reattiva.

Leggendo della letteratura tecnica, ho scoperto che il rifasamento di un motore "part winding" e' argomento spinoso e difficile
e che il collegamento di un banco di condensatori puo causare seri problemi.

Vorrei dunque avere qualche lume e consiglio per valutare il migliore modo per rifasarlo localmente.

Grazie tutti fin da subito
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[2] Re: Motore part winding e consigli per rifasamento

Messaggioda Foto UtenteInox » 3 dic 2015, 15:58

Argomento difficile ?
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[3] Re: Motore part winding e consigli per rifasamento

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 dic 2015, 14:50

Il valore del cos fi medio mensile della azienda e' gia molto buono
oltre 0,97
Non è il caso di rifasare (ottimo) se no si potrebbe verificare restituzioni di energia reattiva durante i periodi di basso carico, restituzioni che, possono ridurre i guadagni in perdite e provocare sollecitazioni pericolose ai motori. Inoltre il motore è ad alto rendimento e fattore di potenza elevato 0,92 l’utilizzo è razionale.
Il problema è che tutte le utenze sono servite da un solo (unico) trasformatore
da appena 150 kVA che sono molto sovraccaricato per varie ore al giorno
Questo è un problema. :shock:
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[4] Re: Motore part winding e consigli per rifasamento

Messaggioda Foto UtenteInox » 4 dic 2015, 14:59

Il problema e ' proprio il trasformatore sovraccaricato
per 12 ore al giorno. . . per questo mi viene l'idea di spingere il rifasamento al massimo, per "alleggerire" il trasformatore dalla energia reattiva.

Questo e' la curva di carico giornaliera tipica del povero trasformatore
che e di soli 150 kVA
Immagine
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

1
voti

[5] Re: Motore part winding e consigli per rifasamento

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 dic 2015, 16:34

ma è sovraccaricato di più del 60%, non è il caso di cambiarlo o di affiancargliene un altro?

se si devono spendere soldi, tanto vale farlo per risolvere il problema alla radice piuttosto che trovare palliativi d'emergenza, come appunto il rifasamento...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[6] Re: Motore part winding e consigli per rifasamento

Messaggioda Foto UtenteInox » 4 dic 2015, 18:31

Assolutamente vero.
Sono d'accordo con te.

Tuttavia siccome l'azienda e' in grossa crisi economica
ed io non ho ne potere decisione ne potere di spesa
non posso fare altro che segnalare il grosso problema del sovraccarico
e sperare che finanzino almeno un intervento palliativo.

Dunque tornerei sul tema di come rifasare localmente un motore part winding
visto che interventi di altra natura certamente non saranno finanziati.
. . .purtroppo. . .