Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Divisione quadro generale in più quadri

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Divisione quadro generale in più quadri

Messaggioda Foto Utenteaika » 7 dic 2015, 22:59

Avrei valutato la contro soffittatura però i soffitti sono già mt 2,70 /2,75 e il cartongesso mi si strigerebbero troppo i locali la mia idea sarebbe di togliere qualche interruttore e un paio di differenziali diventerebbe cosi
Generale MT 32A a valle
N°1MT 25A che protegge N°1 linea per il centralino della cucina e salone linea lunga circa 15mt
N°1M T25A per proteggere un'altra linea per il centralino zona notte linea lunga circa 25mt

N°1MTD 16 A climatizzatore
DIFF 25A Ian 0.03 a valle
N°1MT 16 A prese garage e prese locale caldaia
N°1MT10A luci garage e luci locale caldaia
N° 1MT 10A luci emergenza e luci giardino
N° 1MT 6A alimentazione caldaia

Il centralino cucina salone sarebbe cosi composto
N°1 DIFF 25A Ian 0,03 a valle
N° 1MT 16A per le varie prese FM cucina frigo forno lavastoviglie
N° 1MT 16A piastra a induzione
N°1 MT 10 A luci cucina corridoio e alimentazione antenna

Il centralino zona notte cosi composto
N°1DIFF.10A Ian0,01a valle
N°1MT 10A luci camere prese camere e luce studio
N° 1MT 16A per le varie prese FM
Cosi avrei semplificato un po e con un po di scanalature nel muro dovrei cavarmela per la posa tubi che farei
appena possibile poi più avanti anche per questioni economiche farei il resto con la supervisione di un elettricista per il resto.
Avatar utente
Foto Utenteaika
45 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 6 nov 2015, 20:18

0
voti

[12] Re: Divisione quadro generale in più quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 dic 2015, 23:05

aika ha scritto:Cerco di spiegarmi meglio
E' un appartamento solo siccome è molto lungo e stretto io lo dividerei con più centralini nel primo metterei
Generale MT 32A a valle
N°1MT 25A che protegge N°1 linea per il centralino della cucina e salone linea lunga circa 15mt
N°1M T25A per proteggere un'altra linea per il centralino zona notte linea lunga circa 25mt


Questo sarebbe il Quadro Generale (+QG).
OK se l'involucro del quadro è a doppio isolamento.

aika ha scritto:N°1MTD 16 A climatizzatore
N°1MTD 10A Ian 0.03 luci giardino
N°1MTD 6A 0,03 Caldaia
DIFF 25A Ian 0.03 a valle
N°1MT 16 A prese garage e caldaia
N°1MT10A luci garage e caldaia
N° 1MT 10A luci emergenza


OK. Questo presumo sia tutto nel +QG.

aika ha scritto:Il centralino cucina salone sarebbe cosi composto N°1 DIFF 25A Ian 0,03 a valle
N° 3MT 16A per le varie prese FM cucina frigo forno lavastoviglie piastra a induzione
N°1 MT 10 A luci cucina corridoio
N° 1 MT 6A alimentazione antenna


OK.

aika ha scritto:Il centralino zona notte cosi composto
N°1DIFF.10A Ian0,01a valle
N°1MT 10A LUCI E PRESE BAGNI
N°1 DIFF 25A Ian 0,03 a valle
N° 1MT 16A per le varie prese FM
N°1 MT 10 A luci prese 10A studio


OK.

aika ha scritto:Dal contatore Enel al centralino ci sono circa 15 mt netterei un tubo corrugato con cavo N07V-K 6mmq


OK.

Il tutto ovviamente va realizzato da installatore qualificato DM 37/08 con rilascio di DICO e allegati obbligatori, tra cui il progetto. Se la fornitura ENEL è superiore a 6 kW e/o l'appartamento supera i 400 mq il progetto deve essere redatto da professionista iscritto all'albo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Divisione quadro generale in più quadri

Messaggioda Foto Utenteaika » 7 dic 2015, 23:34

Mike cosa intendi per quadro generale a doppio isolamento io in casa dove abito adesso ne ho uno tipo quello che ti mando nell'allegato se non va bene mettimi una foto di come deve essere e per piacere spiegami la differenza.
Io metterò solo i tubi corrugati e magari i 3 quadri.
Allegati
impianti_civili_05c.gif
impianti_civili_05c.gif (8.91 KiB) Osservato 1108 volte
Avatar utente
Foto Utenteaika
45 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 6 nov 2015, 20:18

Precedente