Ciao a tutti.
Spero in un Vs. aiuto.
Ho sempre seguito la progettazione di impianti FTV in BT, fino a 100 kWp, ma adesso per la prima volta mi capita un impianto da 99,84 kWp installare su azienda che ha propria cabina MT/BT con potenza disponibile 100 kW e tensione 20000V. Si usufruirà dello Scambio Sul Posto.
Sto analizzando la CEI 0-16 ma vorrei sapere in linea di massima dai più esperti cosa cambia a livello di schema elettrico rispetto a un impianto in BT.
Allego uno schema generico per un impianto in BT da 70 kWp.
Vorrei in particolare capire dove deve essere effettuato il parallelo e dove deve essere previsto il contatore di produzione.
Il contatore di produzione (Enel) può essere installato in BT subito in uscita dal gruppo inverter?
Il parallelo può essere effettuato in BT sul quadro elettrico Generale?
Lo SPI idoneo alla MT e certificato CEI 0-16 può essere installato in BT? Deve però prendere le misure dalla MT, corretto?
Mi consigliereste qualche modello SPI CEI 0-16 con cui vi siete trovati bene?
Il DDI e il DDR possono essere sul lato BT?
Grazie mille per i contributi.
Impianto fotovoltaico 100 kWp in MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
- Allegati
-
Schema elettrico Multifilare FV_rev1 Model (3).pdf- schema FTV BT 1
- (155.7 KiB) Scaricato 401 volte
-
Schema elettrico Multifilare FV_rev1 Model (2).pdf- schema FTV BT 2
- (242.71 KiB) Scaricato 325 volte
-
Schema elettrico Multifilare FV_rev1 Model (1).pdf- note
- (212.08 KiB) Scaricato 375 volte
3
voti
non è cambia molto, il contatore di produzione sarà posizionato subito a valle del generatore, l'interfaccia (SPI) conforme a CEI 0-16 si puo installare tranquillamente in bassa tensione. Occorreranno magari i tre TV a triangolo aperto sulla media per il segnale del 59N da portare alla protezione di interfaccia
Il parallelo lo effettuerai dove vuoi sul quadro di bassa tensione
Il parallelo lo effettuerai dove vuoi sul quadro di bassa tensione
0
voti
Grazie Massimo.
Una conferma in più non guasta mai.
Mi sapresti indicare una SPI CEI 0-16 con buon rapporto prezzo/qualità?
Mi sapresti inoltre indicare approssimativamente il costo dei tre TV a triangolo aperto sulla media per il segnale del 59N da portare alla protezione di interfaccia?
Grazie tante
saluti
Una conferma in più non guasta mai.
Mi sapresti indicare una SPI CEI 0-16 con buon rapporto prezzo/qualità?
Mi sapresti inoltre indicare approssimativamente il costo dei tre TV a triangolo aperto sulla media per il segnale del 59N da portare alla protezione di interfaccia?
Grazie tante
saluti
2
voti
Per i costi dei TV non saprei ...non mi occupo di prezzi. Io tendenzialmente come interfaccia , se possibile, utilizzo solo Thytronic (NV10P), al limite Microelettrica Scientifica (Mc3v), io le usate un po tutte (anche SEb, Lovato ect..) io mi trovo bene con Thytronic anche se sicuramente non è la meno costosa . Se poi deve mettere il modem con telescatto con Thytronic metti il suo M-GSM e hai zero problemi al contrario di altri prodottti
0
voti
Grazie ancora.
In molti mi hanno consigliato la SEB.
Come mai dovrei metetre il modem? E' un obbligo? So che è stato reso obbligatorio per i cvecchi impianti con la delibera 421/14 ma con i nuovi non dovrebbe essere tutto automatico o anche in questo caso devo prevedere il modem (in passato per un adeguamento ho inserito su un impianto il MyAlarm di Seneca).
saluti
In molti mi hanno consigliato la SEB.
Se poi deve mettere il modem con telescatto con Thytronic metti il suo M-GSM e hai zero problemi al contrario di altri prodottti
Come mai dovrei metetre il modem? E' un obbligo? So che è stato reso obbligatorio per i cvecchi impianti con la delibera 421/14 ma con i nuovi non dovrebbe essere tutto automatico o anche in questo caso devo prevedere il modem (in passato per un adeguamento ho inserito su un impianto il MyAlarm di Seneca).
saluti
0
voti
Anche le Lovato funzionano discretamente e hanno costi inferiori alle Thytronic. Thytronic fa prodotti eccellenti ma hanno politiche commerciali (e anche di assistenza spesso) scandalose a mio avviso.
Come detto da
MASSIMO-G, a parte i due dettagli indicati, rispetto ad un impianto connesso in BT non cambia nulla.
Come detto da
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)