[11] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 0:01

La corrente che devi considerare nel circuito equivalente a stella è quella di linea, non quella di una fase del triangolo.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[12] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 18:53

ma è a triangolo, l'ho indicato di fianco alla tensione...
Avatar utente
Foto UtenteMarkap
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 16 ott 2007, 1:44

0
voti

[13] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 19:05

Non conta il tipo di avvolgimento. La stella che ricavi con i calcoli è equivalente al triangolo, quindi ci vuole la corrente di linea.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[14] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 19:28

ok, non avevo capito a cosa ti stessi riferendo...la corrente di linea la devo utilizzare nel calcolo del fattore di potenza essendo le altre in gioco, in quella espressione, tutte grandezze di linea.
Grazie :ok: provvedo a correggere l'esercizio.

Per il resto il ragionamento che ho fatto ha senso ?
Cioè la verifica dei dati di targa di un motore asincrono non potendo andare in laboratorio a fare le dovute prove ed avendo a disposizione solo i dati che ho scritto si fa in questo modo ?
Grazie ancora
Avatar utente
Foto UtenteMarkap
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 16 ott 2007, 1:44

0
voti

[15] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 19:33

Si, va bene. È' un controllo di coerenza dei dati
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[16] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 19:37

Se un moderatore può modificare il mio primo post si potrebbe inserire il valore del \cos\varphi corretto calcolato con la corrente di linea ed il nuovo rendimento.
risulta quindi : \cos\varphi=\frac{P_n}{\sqrt3 \ V_n \ \eta \ I_n} = 0,68
Avatar utente
Foto UtenteMarkap
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 16 ott 2007, 1:44

0
voti

[17] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase

Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 19:38

admin ha scritto:Si, va bene. È' un controllo di coerenza dei dati


Grazie mille per la conferma !