[1] Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 dic 2015, 20:01

Buonasera, in un condominio ho due vani scale che danno accesso ai 15 condomini all'autorimessa interrata. Devo installare il pulsante di sgancio all'esterno Che tolga alimentazione a tutti i condomini di entrambi i vani scale. Da dove posso prendere l'alimentazione del circuito di sgancio? Da una qualsiasi delle due forniture dei vani scala condominiali? Mi occorre l'attivatore per bobine di sgancio (puntozero) oppure basta mettere in parallelo tutte le bobine? Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 dic 2015, 11:39

Ogni vano scale ha una sua fornitura Enel con relativo quadro ai contatori, devo togliere tensione a tutti i condomini sia del vano scale A che del vano scale B. Ogni condomino ha ovviamente il suo contatore e quadro ai.contatori.
Il circuito di sgancio che devo creare deve essere alimentato e quindi pensavo di prenderlo da un interruttore dedicato sul quadro di uno dei due vani scale. Basta che metta in parallelo tutte le.bobine di sgancio dei vari condomini? O devo utilizzare l'attivatore (puntozero)
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[3] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 dic 2015, 11:58

Se l'autorimessa è in comune a tutti e 2 i vani scale avrà il suo contatore separato immagino altrimenti il consumo dell'illuminazione della corsia box risulta solo a carico di uno dei 2 giroscale...
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 dic 2015, 13:57

Non credo sia così il corridoio è. Corto ci sono poche plafoniere
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

9
voti

[5] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 dic 2015, 14:32

Puoi comunque mettere in parallelo le varie bobine, ti consiglio di usare, in questo caso, un sistema a minima tensione con batteria in tampone piuttosto che a lancio di corrente con spia di segnalazione di funzionamento poiché è più affidabile e più idoneo nel rispetto della norma.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[6] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 dic 2015, 15:08

Mi sembra un po'una esagerazione. Ma non basta pulsante di sgancio a lancio con spia luminosa?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

9
voti

[7] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 dic 2015, 15:24

Se il circuito di sgancio lavora solo su un interruttore per esempio sgancio generale di un albergo può andar bene anche la lancio di corrente con spia di segnalazione poiché se la spia è spenta so che il sistema non funziona.
Se il circuito di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione lavora su tante bobine in parallelo la spia rimane sempre accesa anche se tante di queste non sono funzionanti.
L'articolo della norma CEI 64-8 che dobbiamo tener presente è questo:
537.4.3 Tra le altre tecniche che presentino una sicurezza equivalente può per es., essere considerata quella del comando a lancio di corrente, purché sia accompagnata da una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando.
Il secondo caso che ti ho illustrato sopra non soddisfa l'articolo della norma.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[8] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 dic 2015, 16:30

Non ho capito che cosa vuoi sganciare.
Parti comuni?
Parti comuni nel comparto autorimessa?
Tutti gli impianti?

E poi come sono fatti gli impianti?
I box privati sono alimentati dai contatori parti comuni o da quelli degli appartamenti?
Le linee dorsali passano nell'autorimessa?
La pratica di prevenzione incendi che cosa prevede?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 dic 2015, 8:10

Da quello che scrive nel primo post deve sganciare tutto ciò che transita nell'autorimessa
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[10] Re: Pulsante di sgancio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 dic 2015, 9:18

iosolo35 ha scritto: deve sganciare tutto ciò che transita nell'autorimessa


OK, c'è da vedere che cosa transita, come transita, quante linee sono.
Come dici tu non vanno bene le bobine a lancio di corrente: servono sistemi dedicati come quello da lui citato o bobina di minima tensione o contattori normalmente aperti.
L'alimentazione può derivarla, se non ce ne è una comune, da una a caso delle due forniture condominiali delle due scale, non è di sicuro quello che farà squilibrare le spese.