Salve a tutti,stavo studiando così questo trifase..http://www.docente.unicas.it/userupload ... 3-2015.pdf (il 3.2);...
So che Q =-5kvar e che cos(fi)=0; quindi calcolo P=Q/tan(fi)=-0.35kW.
A questo punto calcolo la corrente del carico r1-L..I1=(V/radical3)/Z1=15.6A.
Conosco la corrente e quindi..
Ptot=P1+P= 7.13kW
Qtot=Q1+Q=2.48 kvar..
Il risultato è sempre diverso da quello del libro..potreste dirmi dove sbaglio per piacere..ci sto perdendo la salute.
Scusate se non pubblico il disegno co fidocad ma non riesco a rappresentare il carico R1-l
Grazie :)
Sistema trifase
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Di errori ce ne sono 2 e abbastanza grossi....
Come ti ha suggerito Ecotan:
Quel carico assorbe solo reattiva (cos(fi)=0)
Posto che P=0 per quello detto prima, ad occhio ti manca la moltiplicazione della potenza monofase per 3...
Se posti anche i passaggi intermedi possiamo tutti essere più sicuri che il procedimento sia giusto
Ah dimenticavo.. forse è meglio spostare l'argomento in elettrotecnica generale
Come ti ha suggerito Ecotan:
questo come l'hai trovato?P=Q/tan(fi)=-0.35kW
Ptot=P1+P= 7.13kW
Qtot=Q1+Q=2.48 kvar..
Posto che P=0 per quello detto prima, ad occhio ti manca la moltiplicazione della potenza monofase per 3...
Se posti anche i passaggi intermedi possiamo tutti essere più sicuri che il procedimento sia giusto

Ah dimenticavo.. forse è meglio spostare l'argomento in elettrotecnica generale
1
voti
Spostato!
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
giustissimo,p=0!
ho calcolato P (R1-l)=3R(I)^2
Q(R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j .. Z=sqrt(100+100)=14.1 e quindi 'I'=V/radical3/14.1=15.6..
con p=0 avrei p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=7.30
Qtot=2.48
ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
ho calcolato P (R1-l)=3R(I)^2
Q(R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j .. Z=sqrt(100+100)=14.1 e quindi 'I'=V/radical3/14.1=15.6..
con p=0 avrei p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=7.30
Qtot=2.48
ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
-

giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 18 ott 2015, 12:32
0
voti
Non riesci a mettere lo schema in fidocadj, ma almeno scrivi le formule lunghe in latex perché non capisco nulla
Se usi lo schema monofase equivalente per fare i conti, come mi sembra tu stia facendo, le potenze che trovi sono monofase e quindi vanno moltiplicate per 3
in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Se usi lo schema monofase equivalente per fare i conti, come mi sembra tu stia facendo, le potenze che trovi sono monofase e quindi vanno moltiplicate per 3
0
voti
p=0!
ho calcolato ...P (del carico r1-L)=3R(I)^2
Q(del carico R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j (dato che xL=10 e r1=10) .. Z=sqrt(10^2+10^2)=14.1 e quindi ... I'=(V/radical3)/Z=15.6..vado a sostituire il valore di 'I' e ottengo
p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=p1+p=7.30kwatt
Qtot=q1+q=2.48kvar
ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
...sono iscritto da poco ed è una delle prime volte che scrivo sul forum..ho provato a scrivere in maniera piu chiara ma non so cosa voglia dire 'latex'..scusami,spero si capisca
Avatar utente
giovannigelato
0 2
Messaggi: 15
Iscritto il: 18 ott 2015, 10:32
Top
0
voti
[6] Re: Sistema trifase
ho calcolato ...P (del carico r1-L)=3R(I)^2
Q(del carico R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j (dato che xL=10 e r1=10) .. Z=sqrt(10^2+10^2)=14.1 e quindi ... I'=(V/radical3)/Z=15.6..vado a sostituire il valore di 'I' e ottengo
p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=p1+p=7.30kwatt
Qtot=q1+q=2.48kvar
ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
...sono iscritto da poco ed è una delle prime volte che scrivo sul forum..ho provato a scrivere in maniera piu chiara ma non so cosa voglia dire 'latex'..scusami,spero si capisca
Avatar utente
giovannigelato
0 2
Messaggi: 15
Iscritto il: 18 ott 2015, 10:32
Top
0
voti
[6] Re: Sistema trifase
-

giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 18 ott 2015, 12:32
1
voti
Per scrivere in latex quando sei su rispondi al messaggi clicca sul pulsante "tex" e mediante l'editor che trovi qua componi la formula
http://peterfication.no-ip.biz/latex.html
Si fa in fretta, fidati

In base a cosa fai questa operazione?
http://peterfication.no-ip.biz/latex.html
Si fa in fretta, fidati
I'=(V/radical3)/Z=15.6
In base a cosa fai questa operazione?
0
voti
[10] Re: Sistema trifase
ok ci provo :)
..Q=-5kvar
P=0
e viene 15.6
P=3R [I^2] =7.30
Q=3Xl [I^2] =2.30
e quindi Ptot=p1+p=7.30
Qtot=q1+q=2.30...
qualche idea per venirne a capo??:)
..Q=-5kvar
P=0
e viene 15.6P=3R [I^2] =7.30
Q=3Xl [I^2] =2.30
e quindi Ptot=p1+p=7.30
Qtot=q1+q=2.30...
qualche idea per venirne a capo??:)
-

giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 18 ott 2015, 12:32
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)