Messaggioda Foto Utentepic » 27 dic 2015, 14:34

Ciao, ho fatto un pessimo disegno che vi allego, vorrei sapere se con un' impostazione dei fori come in disegno, il flusso corrisponde a quello illustrato o meno. Il ΔT è di circa 15°C Ti=40°C, Te=25°C.
Pensavo di fare 4 fori di uscita e 2 di ingresso, di dimensioni in base alla portata e alla velocità della ventola.
La ventilazione serve a garantire il giusto ricambio d'aria ed eliminare la CO2.
Il sistema interno ha temperatura costante mantenuta con termostato.
Ciao
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[2] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto Utentepic » 27 dic 2015, 17:07

Scusatemi, avevo dimenticato di allegare.
Ciao
Allegati
1.PNG
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[3] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto Utentepic » 29 dic 2015, 21:28

Nessuno può darmi un parere?
Ciao
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[4] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto Utenteibra » 29 dic 2015, 21:37

Dipende cosa c'è "dentro": piantine di marijuana?? :mrgreen:
Verba volant, scripta manent
Avatar utente
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: 15 lug 2015, 0:45

0
voti

[5] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto Utentepic » 30 dic 2015, 3:38

Assolutamente no! tra l'altro il cubo misura 50x50x50cm
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[6] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 gen 2016, 20:46

Cosa c'è sul fondo della scatola? Sei sicuro che questa sia sufficientemente ermetica e non spifferi invece aria da qualche altra parte?
Dici di voler garantire un ricambio d'aria: dipende. Non è detto che così strutturata la soluzione sia efficiente.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[7] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto Utentepic » 15 gen 2016, 20:27

Si, sono sicuro che sia chiusa, tutti i cavi che entrano ed escono i fori li chiudo con del silicone, gli unici fori sono quelli. Io non so se sia o meno la soluzione migliore, ho pensato a questa, ma io in materia non ho conoscenze, altrimenti non avrei chiesto.
Sul fondo, o meglio rialzato di 4-5 cm dal fondo c'è un ripiano alveolare.
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[8] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto Utenteibra » 15 gen 2016, 20:38

Ma una semplice aerazione naturale, cioè senza ventola ma con più fori ovviamente, perché non l'hai considerata?
Che c'è mai li dentro? :-k
Verba volant, scripta manent
Avatar utente
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: 15 lug 2015, 0:45

0
voti

[9] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 gen 2016, 21:05

La ventola la metterei in estrazione.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[10] Re: Ventilazione sistema chiuso

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 gen 2016, 21:13

I fori di aspirazione in basso alla scatola (l'anidride carbonica si deposita sul fondo).
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari