Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 10 gen 2016, 19:43

L'esercizio dice:calcolare l’andamento della corrente nell’induttore per t > 0 e l’energia immagazzinata a regime, ipotizzando nulla l’energia iniziale (ossia all’istante t = 0) immagazzinata nel circuito.
Partiamo dal fatto che non ho ben capito la consegna.. comunque ho cercato di impostare un problema di cauchy e sono arrivato alla solita soluzioni dei problemi RL cioè i=(0-10)e^(-(R/L)t)+10.. Il mio problema è che significa calcola l'energia immagazzinata a regime? E di chi? E poi come trovo il valore di R nel problema di Cauchy?
Avatar utente
Foto UtenteNicholasASR
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 7 nov 2015, 12:09

3
voti

[2] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 gen 2016, 21:13

Non ho fatto grandi controlli, ma la R equivalente mi sembra essere 3R/4, data la simmetria della rete, e, sempre data la simmetria della rete la tensione equivalente di thevenin dovrebbe essere Vg/2.
Quindi l'andamento della corrente dovrebbe essere

i(t)=\left( 1- \text{e}^{-\frac{3Rt}{4L}}\right)\frac{2V_g}{3R}

Se ti chiede una energia accumulata questa può essere solo quella dell'unico elemento in grado di accumularla.

A regime la corrente nell'induttore è Veq/Req, per cui l'energia accumulata è pari a

E=\frac{1}{2}Li^2=\frac{1}{2}L\left( \frac{2 V_g}{3R}\right)^2

Ma controlla bene i conti perché in realtà non ho risolto il circuito ma ho fatto solo considerazioni sulla sua simmetria.

Ciao,
Pietro.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[3] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 10 gen 2016, 22:54

Come fai a dire che la R è quella? A chi fai Thevenin?
Avatar utente
Foto UtenteNicholasASR
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 7 nov 2015, 12:09

3
voti

[4] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 gen 2016, 22:59

NicholasASR ha scritto:A chi fai Thevenin?

applico Thevenin ai capi dell'induttore

NicholasASR ha scritto:Come fai a dire che la R è quella?

se sradichi l'induttore e sostituisci con un corto il generatore hai una linea di simmetria verticale che passa tagliando in due il generatore (in corto).
La Req di destra o di sinistra vale R+R/2, quindi quella complessiva sarà pari alla sua metà.

EDIT: dimenticavo, dato che tutte le resistenze sono uguali quella che chiamo R vale 1 \Omega, o in altre parole, pongo R=1 \Omega
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

3
voti

[5] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 gen 2016, 23:49

Togliendo L ed applicando Thevenin (e grazie alla simmetria)
si ottengono V_{Th}=5(V) ed R_{Th}=0,75 (Ohm)
con cui è immediato il calcolo della corrente a regime (cioè a VL=0).

PS. Vedo ora la risposta di Pietro. Scusa la sovrapposizione.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[6] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2016, 0:16

g.schgor ha scritto:PS. Vedo ora la risposta di Pietro. Scusa la sovrapposizione.


Nessuna sovrapposizione, anzi, grazie di aver fatto i conti per me, ero un po' di corsa, prima! :ok:
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[7] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 11 gen 2016, 0:34

Allora mi state dicendo che se io faccio Thevenin sull'induttore devo ovviamente cortocircuitare il generatore e mettere al posto dell'induttore i morsetti a vuoto.. quindi le R non capisco quali siano in serie e quali in parallelo?
Avatar utente
Foto UtenteNicholasASR
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 7 nov 2015, 12:09

0
voti

[8] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2016, 0:37

Prendi la linea di simmetria di cui ti ho parlato e analizza solo la parte sinistra, per esempio.

Io vedo una resistenza R con in serie il parallelo di due resistenze R, quindi la R complessiva vale R+R/2. poiché a destra la rete è simmetrica ci sarà in parallelo una resistenza di uguale valore che farà dimezzare la R equivalente totale.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[9] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 11 gen 2016, 0:39

Non riesco a capire quali siano in serie e quali in parallelo
Avatar utente
Foto UtenteNicholasASR
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 7 nov 2015, 12:09

0
voti

[10] Re: Circuito RL del primo ordine

Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 11 gen 2016, 0:43

Forse ho capito R1 è parallelo ad R2 e poi va in serie con R6, stessa cosa dall'altra parte giusto?
Avatar utente
Foto UtenteNicholasASR
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 7 nov 2015, 12:09

Prossimo

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea