Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Taglia di un trasformatore

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 12 gen 2016, 9:19

Salve a tutti, dovrei alimentare un teleruttore con bobina da 24 V e 0.4A di assorbimento con un trasformatore 400V/24 V distante 300 metri con cavo 2*2.5, quanti VA deve fornire il trasformatore? Come si effettua il calcolo? Graxie
Avatar utente
Foto Utenteirenaperri
10 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 8 gen 2016, 11:27

0
voti

[2] Re: Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 gen 2016, 10:33

I 300 metri di cavo non sono affatto belli, potrebbero essere un problema. Il trasformaore commerciale è da 30 VA, oppure 50 VA, ma potrebbe essere un problema la reattanza capacitiva del cavo; per questa ragione confido che 50 VA sia adeguato.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 12 gen 2016, 10:59

Grazie Mauro, volevo utilizzare "ad orecchio" un trasformatore da 150VA come calcolo anche molto approssimativamente il valore del trasformatore?
Avatar utente
Foto Utenteirenaperri
10 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 8 gen 2016, 11:27

0
voti

[4] Re: Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 12 gen 2016, 11:13

Conosci la potenza della bobina?
Quant'è?
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[5] Re: Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 gen 2016, 11:20

Cosa vuol dire: calcolare il valore del trasformatore? Quale valore?
Hai un contattore, (uno sdolo?), che assorbe alla tensione di 24\,\text{V} una corrente di 0.4\, \text{A}, (sembra tanta, ma lo scrivi tu). Quindi potenza utile del trasformatore di 10\,\text{VA} circa, che raddoppiamo subito, ma, visto che 20\,\text{VA} sono ancora commercialmente pochi, diciamo che il minimo sindcale è 30\,\text{VA}, ma è una taglia più per uso civile che per uso industriale, che solitamente è di 50\,\text{VA} come minimo. Ed è già largamente esagerata. Se voi sprecare e metterci un 150\,\text{VA} perché ti avanza, mah, fallo, nessuno lo vieta.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[6] Re: Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 gen 2016, 11:50

Visti anche i problemi prospettati da Mauro non potresti raggiungere il contattore con una linea 230V e poi installare il trasformatore da 230/24 V 50VA nei pressi del contattore?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Taglia di un trasformatore

Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 12 gen 2016, 13:25

Si potrei ma preferisco di no, comunque mi bastava anche il semplice calcolo fatto prima da mauro
Se di potesse tenere conto del cavo come fareste? Cioè' se il cavo fosse lungo 22 km come si fa?
Avatar utente
Foto Utenteirenaperri
10 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 8 gen 2016, 11:27


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti