[1] Cablaggio casa

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 14 gen 2016, 17:34

Buongiorno a tutti,
l'altro giorno mi sono accorto smontando la plastica del quadro dell'abitazione che mi i fili corrente sotto il frutto da 16A son da 1,5mmq quando di norma devono essere da 2,5mmq.

Il contatore generale è da 3 kW e i cavi che mi arrivano dal contatore son da 2,5mmq. (metri quadri casa 120)
Volevo sapere oltre a sostituire il cavo dalla 16A alla prima cassetta di derivazione con un cavo da 2,5mmq per avere più sicurezza, cosa mi consigliate di fare? ho notato inoltre che il ponte dal frutto dalla 16A alla 10A è stato fatto con un cavo da 1,5mmq, mi consigliate di lasciarlo cosi o di cablarlo da 2,5mmq? Ovviamente poi normalizzato lato contatore andrò a controllare ogni singola presa e sostituirò i cavi dal 1,5 al 2,5mmq.

Vi posto delle immagini di com'è ora l'impianto e la foto del quadro generale:

(vedi allegati)

Le canaline sono da 1,5mm! non vorrei che mettendo 2 cavi da 2,5 dentro stiano troppo stretti... ma non capisco neppure come mai han messo la dorsale della 16A con un cavo da 1,5mmq!

Grazie ;)
Allegati
2yzkm5w.jpg
2rz5po9.jpg
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 14 gen 2016, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link a siti esterni e inserito foto
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[2] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 gen 2016, 17:55

cosa mi consigliate di fare?


L'unico consiglio che ti posso dare è: chiama un elettricista, valuterà il da farsi.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[3] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 14 gen 2016, 18:00

Ciao Pierluigi, so cavarmela benissimo da solo, chiedevo a voi solo un consiglio.
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[4] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 gen 2016, 18:08

Il consiglio che ti do (come ti ha già dato Foto UtentePierluigi2002) è di telefonare all'installatore che ha eseguito la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se non possiedi questa dichiarazione telefona comunque ad un installatore abilitato ai sensi del D.M.37/08 che ti indicherà quali saranno le operazioni da svolgere per sistemare le eventuali difformità normative
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 14 gen 2016, 18:19

400 500 euro per quella dichiarazione... roba da matti! non potete dirmi cosa fare? più che altro io avevo intenzione di cambiare quel cavo della 16A con un 2,5mmq dato che sta a monte dell'impianto e così è piuttosto rischioso! La casa ha 30 anni.
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[6] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 gen 2016, 18:34

La professione di installatore elettrico è una qualifica molto importante che comporta delle grandissime responsabilità, riassumere tutto questo con una frase 400/500 euro robe da matti lo ritengo offensivo verso gli installatori che lavorano quotidianamente, se dovessi inoltre interpretare dal punto di vista tecnico ciò che scrivi "la 16A" mi verrebbe da usare un tono diverso, ma voglio invece riinvitarti a chiamare un installatore qualificato per aiutarti a risolvere il problema e ad eseguire una dichiarazione di rispondenza del tuo impianto elettrico allegando la dichiarazione di conformità delle modifiche che andrà ad eseguire
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 gen 2016, 18:35

Come hai stimato le sezioni? Da quello che vedo in foto, le cose non stanno come dici tu.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 gen 2016, 18:44

Altorn ha scritto: i fili corrente sotto il frutto da 16A son da 1,5mmq quando di norma devono essere da 2,5mmq.


Per la verità la norma non dice proprio così ma va bene ugualemente.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

4
voti

[9] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto Utentesebago » 14 gen 2016, 18:57

Altorn ha scritto:i fili corrente sotto il frutto da 16A son da 1,5mmq quando di norma devono essere da 2,5mmq.

Se per "di norma" intendi "prassi usuale", si potrebbe pure concordare.
Se invece intendi "previsto dalla norma", allora è una leggenda metropolitana. La Norma (CEI 64-8) non prevede da nessuna parte che i cavi debbano essere di quella sezione. L'unica cosa che "impone" (ricordando sempre che ciò che è veramente obbligatorio è la regola dell'arte, e che la Norma è solo rappresentativa ex lege di quest'ultima) è che la sezione dei cavi per energia non sia inferiore a 1{,}5\, \text{mm}^2.
Per inciso, un cavo N07V-K, in posa 4 (posa in aria entro canale termoplastico a parete), alla temperatura ambiente di 30 °C (k1 =1) e senza altri circuiti affiancati in fascio o strato, in un circuito monofase ha una portata di 17,5 A (tabella CEI UNEL 35024), che sarebbe sufficiente al tuo scopo giacché la presa stessa da 16 A dovrebbe essere protetta con un magnetotermico con corrente nominale non inferiore a 16 A.
Detto questo, se (come in genere accade) le condutture presentano più di un circuito, è opportuno correggere la portata con il coefficiente correttivo k2 (uguale a 0,8 per due circuiti in fascio con "sezioni simili") e pertanto risulterebbe che il nostro cavo assicurerebbe una portata di:
I_z=I_0\cdot k_1\cdot k_2=17,5\cdot 1\cdot 0,8=14\; \text{A}
Sarebbe dunque insufficiente.
Ma ci sarebbe pure da chiedersi se su quella presa (o su altre) avremmo davvero intenzione di assorbire tutta la potenza contrattuale, o - per contro - se la temperatura ambiente sia poi davvero di 30 °C.
Domande a cui nessuno saprebbe dare una risposta certa (e duratura).
Da qui proviene la prassi usuale che la sezione delle condutture di alimentazione delle prese a spina sia di 2{,}5 \, \text{mm}^2, più che altro in ambito domestico (dove le cadute di tensione non sono in genere eccessive).
Anziché della sezione del cavo io mi preoccuperei più della presenza di un interruttore differenziale coordinato con un impianto di terra (tanto per dirne una), o dell'osservanza delle zone di rispetto nei locali contenenti vasche o docce (tanto per dirne un'altra).
Postilla: se non sei installatore qualificato, sarebbe meglio far fare questo lavoro a chi, per legge, è deputato a farlo e (sempre per legge) se ne assume la responsabilità. Non è cosa da fare per hobbistica.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[10] Re: Cablaggio casa

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 gen 2016, 19:16

Altorn ha scritto:400 500 euro per quella dichiarazione...


AZZ, 400 500 euro, ?% mi sa che devo aggiornare il tariffario :-k :lol: :lol:
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)