buongiorno a tutti
Mi chiedono di realizzare l'impianto di rilevazione incendi per un ufficio con più di 25 addetti, ma non più di 50.
Quindi l'impianto NON dovrebbe essere obbligatorio, tranne che in al cune zone.
Nel mio caso un locale di circa 50 mq adibito ad archivio
Però il committente vuole l'impianto di rilevazione ovunque, bene
Tutti i locali, uffici, corridoi, reception, saranno contro-soffittati con una distanza tra controsoffitto e soletta di circa 50 cm
Riprendendo i vari punti della norma UNI 9795 art. 5.1.3
Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non
contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad
eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti
medesime:
Nel controsoffitto ci saranno solo i cavi dei corpi illuminanti da incasso, i cavi del sistema di rilevazione
- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
- abbiano altezza minore di 800 mm, e
Nel mio caso sono 500 mm
- abbiano superficie non maggiore di 100 mq, e
Con opportune opere, non vi saranno superfici maggiori di 100 mq
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
Non avranno dimensioni lineari maggiori di 25 m
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1
secondo la UNI EN 13501-1,
Questo è da vedere
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno
che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la
CEI EN 50200);
Ci saranno i cavi del sistema di rilevazione, ma saranno resistenti al fuoco
Viste queste condizioni e il NON obbligo di realizzare l'impianto, secondo voi devo prevedere i rilevatori al di sopra del contro-soffitto?
grazie
Rilevazione incendio nel controsoffitto
Moderatore:
iosolo35
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Se le condizioni sono rispettate non serve installarli ti consiglio comunque di verificare il discorso della superficie e quello del transito dei cavi poiché alle volte il committente afferma delle cose non proprio corrette
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:Se le condizioni sono rispettate non serve installarli ti consiglio comunque di verificare il discorso della superficie e quello del transito dei cavi poiché alle volte il committente afferma delle cose non proprio corrette
Per il transito dei cavi, sono sicuro
Per le superfici, devo verificare.
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
1
voti
Occhio che il controsoffito modulare con pannelli in fibra è di classe A2.Giuliano58 ha scritto:...siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1fl secondo la UNI EN 13501-1.....
Ciao,
Dario
0
voti
Buongiorno,
vorrei tornare sulla discussione aperta da
Giuliano58 per chiarire un dubbio di interpretazione della UNI 9795.
Supponiamo che per i controsoffitti siano soddisfate le prime 4 condizioni (altezza minore di 800 mm, superficie non maggiore di 100 m², dimensioni lineari non maggiori di 25 m, totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL).
Resta da soddisfare l’ultima condizione, e cioè che non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza, a meno che non siano resistenti al fuoco secondo la CEI EN 50200.
Nei controsoffitti passano:
- le linee dei rilevatori di fumo,
- le linee dell’impianto di illuminazione normale,
- le linee di alimentazione dei gruppi autonomi di emergenza (singoli o incorporati nelle plafoniere).
Le prime sono resistenti al fuoco.
Le seconde non hanno a che fare con sistemi di emergenza.
Restano le ultime: a vostro parere, per evitare di installare rilevatori di fumo, le linee di alimentazione dei gruppi autonomi di emergenza devono essere resistenti al fuoco?
Interpretando alla lettera la norma direi di si perché hanno “a che fare con sistemi di emergenza”, ma ho dei dubbi perché non riesco a capire cosa cambia se l’eventuale incendio interessa le linee di alimentazione delle plafoniere oppure quelle dei gruppi autonomi.
Ciao e grazie
vorrei tornare sulla discussione aperta da
Supponiamo che per i controsoffitti siano soddisfate le prime 4 condizioni (altezza minore di 800 mm, superficie non maggiore di 100 m², dimensioni lineari non maggiori di 25 m, totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL).
Resta da soddisfare l’ultima condizione, e cioè che non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza, a meno che non siano resistenti al fuoco secondo la CEI EN 50200.
Nei controsoffitti passano:
- le linee dei rilevatori di fumo,
- le linee dell’impianto di illuminazione normale,
- le linee di alimentazione dei gruppi autonomi di emergenza (singoli o incorporati nelle plafoniere).
Le prime sono resistenti al fuoco.
Le seconde non hanno a che fare con sistemi di emergenza.
Restano le ultime: a vostro parere, per evitare di installare rilevatori di fumo, le linee di alimentazione dei gruppi autonomi di emergenza devono essere resistenti al fuoco?
Interpretando alla lettera la norma direi di si perché hanno “a che fare con sistemi di emergenza”, ma ho dei dubbi perché non riesco a capire cosa cambia se l’eventuale incendio interessa le linee di alimentazione delle plafoniere oppure quelle dei gruppi autonomi.
Ciao e grazie
1
voti
Ti sei perso il testo prima:
Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime:
Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Non me l'ero perso
Mike, il problema è che interpretando alla lettera il testo (cosa che odio fare ma che alcuni si divertono a fare), queste righe possono diventare un prerequisito e, soddisfatto questo, bisogna soddisfare anche a tutto quanto richiesto dopo per i controsoffitti.
Troverei assurdo usare cavi resistenti al fuoco in questi casi per il semplice motivo che non aggiungono niente in termini di sicurezza, ma a volte arrivano contestazioni ancora più assurde.
Userò la tua risposta come arma di difesa!
Ciao
Troverei assurdo usare cavi resistenti al fuoco in questi casi per il semplice motivo che non aggiungono niente in termini di sicurezza, ma a volte arrivano contestazioni ancora più assurde.
Userò la tua risposta come arma di difesa!
Ciao
0
voti
Il prerequisito è la NON presenza di cavi elettrici se non quelli strettamente necessari per il funzionamento del locale.
Per quanto riguarda:
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200);
avendo già definito prima la non presenza di cavi come requisito principale, qui si precisa che si possono ammettere quelli per sistemi di emergenza purché resistenti al fuoco; questa prescrizione è indirizzate principalmente al loop che non serve solo al locale.
Per quanto riguarda la mia esperienza, nei casi dove non si soddisfava solamente il prerequisito (presenza di cavi montanti) ho fatto installare rivelatori a cavo termosensibile.
Per quanto riguarda:
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200);
avendo già definito prima la non presenza di cavi come requisito principale, qui si precisa che si possono ammettere quelli per sistemi di emergenza purché resistenti al fuoco; questa prescrizione è indirizzate principalmente al loop che non serve solo al locale.
Per quanto riguarda la mia esperienza, nei casi dove non si soddisfava solamente il prerequisito (presenza di cavi montanti) ho fatto installare rivelatori a cavo termosensibile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)