Buonasera, dopo aver letto un articolo su TNE dove si diceva che se abbiamo una plafoniera in classe isolamento I, sospesa con catenelle metalliche a una trave metallica, la trave va collegata a terra, ho un dubbio
Se la trave fosse in cemento armato ? Devo collegare a terra le catenelle ?
In sintesi:
Plafoniera classe isolamento I ; catenelle metalliche ; trave metallica (collegare a terra trave metallica)
Plafoniera classe isolamento I ; catenelle metalliche ; trave cemento (collegare a terra ?)
Grazie
Collegamento a terra plafoniera di classe I
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
L'avevo letto anche io ma non lo ricordo così. L'esempio di TNE riguardava una plafoniera in materiale isolante ma non dichiarata in classe 2; la plafoniera non puoi metterla a terra perché isolante ma non hai garantito il doppio isolamento, pertanto in caso di guasto dell'isolamento principale la trave metallica può andare in tensione e quindi diventa una massa da collegare a terra.
Se la plafoniera è in classe 1 e metallica, installata su una superficie metallica non la devi collegare a terra perché in caso di guasto di isolamento c'è già il PE della plafoniera; una massa installata su una superficie metallica non la fa diventare essa stessa una massa. Se invece è a doppio isolamento non devi collegare a terra nulla.
Se la plafoniera è in classe 1 e metallica, installata su una superficie metallica non la devi collegare a terra perché in caso di guasto di isolamento c'è già il PE della plafoniera; una massa installata su una superficie metallica non la fa diventare essa stessa una massa. Se invece è a doppio isolamento non devi collegare a terra nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
In effetti.
La classe II richiede certe distanze di isolamento che dovrebbero essere specificate nelle norme.
Per prodotti nativamente isolanti come una plafoniera o un centralino di plastica, con parti attive bel all'interno, tali verifiche sono sostanzialmente formali.
La classe II richiede certe distanze di isolamento che dovrebbero essere specificate nelle norme.
Per prodotti nativamente isolanti come una plafoniera o un centralino di plastica, con parti attive bel all'interno, tali verifiche sono sostanzialmente formali.
0
voti
Ma nel caso di plafoniera in materiale isolante, classe isolamento I, le eventuali catenelle metalliche attaccate alla trave in cemento, vanno collegate a terra ?
Grazie
Grazie
2
voti
gjkfriend ha scritto:Ma nel caso di plafoniera in materiale isolante, classe isolamento I, le eventuali catenelle metalliche attaccate alla trave in cemento, vanno collegate a terra ?
Sì, perché anche quelli sono degli elementi metallici che possono andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale, per cui sono masse.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Goofy ha scritto:Ho letto la questione su tne e ...mi rifiuto di consigliare di seguire quella indicazione.
Concordo, ma formalmente è corretta, di sicuro un organismo di verifica richiede la messa a terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se la trave fosse in legno andrebbe riverstita di carta stagnola e quindi messa a terra.
Comunque è chiaro che se la lampada non garantisse un doppio isolamente o un isolamento equivalente andrebbe fatto.
Comunque è chiaro che se la lampada non garantisse un doppio isolamente o un isolamento equivalente andrebbe fatto.
2
voti
Io, quando ho visto lampade in plastica non in classe II, ho sempre pensato così:
- la plastica è isolante
- il diffusore si può aprire senza attrezzo
- sotto il diffusore ci sono masse accessibili, queste devono essere messe a terra
Non metterei a terra la catenella di sospensione perché in caso di guasto all'isolamento a andare in tensione può essere solo la massa all'interno del corpo di plastica della plafoniera, non la catenella.
- la plastica è isolante
- il diffusore si può aprire senza attrezzo
- sotto il diffusore ci sono masse accessibili, queste devono essere messe a terra
Non metterei a terra la catenella di sospensione perché in caso di guasto all'isolamento a andare in tensione può essere solo la massa all'interno del corpo di plastica della plafoniera, non la catenella.
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)