Salve
Su TNE ho letto che è proibito collegare a terra il polo secondario a terra di un TA in bassa tensione.
Mi chiedevo perché.
Collegamento polo TA a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Non è farina del CEI ma deriva da un documento internazionale.
Comunque, se è necessario per la buona esecuzione della misura, si può collegare ugualmente.
Il motivo è che con il collegamento a terra, il circuito di misura non è più isolato e in caso di contatto indesiderato potenzialmente più pericoloso.
Comunque, se è necessario per la buona esecuzione della misura, si può collegare ugualmente.
Il motivo è che con il collegamento a terra, il circuito di misura non è più isolato e in caso di contatto indesiderato potenzialmente più pericoloso.
0
voti
E nella V2 del CEI 64/8 art. 557.5.3.1 e lo trovate nel numero 11/15 e ma anche nel box del numero 10/15.
Il motivo che ho trovato sul un articolo del 2/98 è che una persona toccando il filo del secondario del polo non a terra si troverebbe sottoposta ad una tensione pericolosa che invece non si ha con il secondario non a terra perché il circuito così facendo è isolato e non si richiude. Questo chiaramente vale se il secondario è lasciato aperto.
Mentre in MT vanno collegati per eliminare eventuali pericoli generati da un contatto tra l'avvolgimento primario (a tensione superiore) con quello secondario.
Il motivo che ho trovato sul un articolo del 2/98 è che una persona toccando il filo del secondario del polo non a terra si troverebbe sottoposta ad una tensione pericolosa che invece non si ha con il secondario non a terra perché il circuito così facendo è isolato e non si richiude. Questo chiaramente vale se il secondario è lasciato aperto.
Mentre in MT vanno collegati per eliminare eventuali pericoli generati da un contatto tra l'avvolgimento primario (a tensione superiore) con quello secondario.
2
voti
Comunque in tutti i manuali di istruzione dei vari analizzatori presenti sul mercato (Ime , Electrex, Ducati, Schneider , Contrel ect. ect. ect.) il collegamento dei TA a terra (anche in bassa tensione) è sempre presente negli schemi di inserzione . Controllare per credere
0
voti
Infatti il mio dubbio nasceva proprio perché mi ricordavo così su due piedi che tutti gli schemi dei costruttori lo prevedano. Evidetemente nella migliore delle ipotesi dovranno cambiare i manuali sempre se i vari strumenti non necessitano di tale collegamento come riferimento.
0
voti
L'unico analizzatore che non prevedeva la messa a terra del secondario del TA era il PM9 della Schneider, i PM3000 che usano adesso invece hanno il secondario a terra. Altri strumenti che non lo prevedono non ne ricordo (e si che di analizzatori noi ne abbiamo usati tanti e di tutte le marche)
2
voti
Se il costruttore dello strumento ha prescritto negli schemi di installazione, il collegamento a terra di un polo del secondario, io in maniera assolutamente acritica seguo quelle istruzioni.
Non ho la norma sotto mano, ma mi pare che tra le "eccezioni" vi sia proprio quella per cui tale collegamento risulti necessario ai fini della misura stessa.
Quindi, testa lo collego a terra
Non ho la norma sotto mano, ma mi pare che tra le "eccezioni" vi sia proprio quella per cui tale collegamento risulti necessario ai fini della misura stessa.
Quindi, testa lo collego a terra
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)