voti
Non confondiamo la valutazione del rischio elettrico con la valutazione della sicurezza dell'impianto elettrico. La sicurezza dell'impianto elettrico è data per scontata ed assodata, la valutazione del rischio elettrico riguarda gli aspetti principalmente gestionali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Mike ha scritto:La sicurezza dell'impianto elettrico è data per scontata ed assodata
Dichiarazione di conformità varie
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
2
voti
iosolo35 ha scritto:Parlo di art.80 del dlgs81/08, si parla di contatto diretto ed indiretto
Certo. Dato per scontato ed assodato che l'impianto elettrico risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla regolamentazione e legislazione vigente (L. 186/68, DM 37/08, DPR 462/01, D.Lgs. 80/08 e s.m.), è regolarmente mantenuto e gestito, valuto il rischio elettrico, ovvero quello residuo. E attenzione, non si fanno distinzioni tra impianti (CEI 64-8), macchine (CEI EN 60204-1) o apparecchiature elettriche, ecc.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6
voti
Dai per scontato troppe cose.....l'art.80 non da' per scontato proprio niente elenca una serie di verifiche/controlli che il datore di lavoro deve eseguire, non c'entra niente il dm37 o il dpr 462 si parla di valutazioni soprattutto tecniche e di sicurezza che a parer mio (per rispondere alla domanda del post) non può fare il solo RSPP generico ma devono esser fatte assieme a dei tecnici elettrici
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Mi sa che confondi le valutazioni con le verifiche.
Sarei cauto prima di affermare una cosa del genere.
Infatti per verifiche e controlli (art.86) non puoi esimerti da quello che dice il dpr 462. Qua sì che devi chiamare qualcuno che sia abilitato a farlo.
iosolo35 ha scritto:non c'entra niente il dm37 o il dpr 462
Sarei cauto prima di affermare una cosa del genere.
Infatti per verifiche e controlli (art.86) non puoi esimerti da quello che dice il dpr 462. Qua sì che devi chiamare qualcuno che sia abilitato a farlo.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
3
voti
Non mettermi in bocca cose che non ho detto.......se leggi bene ciò che ho scritto nel mio intervento ho detto che nell'art.80 il dpr462 e il dm37 non sono menzionati e in questo caso non c'entrano niente, la valutazione va fatta a prescindere dal dm37 e dal dpr462
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
4
voti
Non sono io che lo do per scontato, è l'iter che prevede questo. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 , non sono previsti interventi di adeguamento, diversamente da quello che era previsto con l'entrata in vigore della ex 626/94.
Le attività produttive esistenti devono aver tutto in regola in relazione alle rispettive competenze.
A - per l'impianto elettrico = L. 186/68 e DM 37/08 ----> competenza e responsabilità principale: progettista ed installatore; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico per la gestione e manutenzione degli impianti installati, non entra nel merito di quanto progettato ed installato, o meglio, può segnalare ed eventualmente entrare nel merito se riscontra difformità da quanto dichiarato e documentato.
B - per le macchine e impianto di processo = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico dell'insieme dei macchinari e loro interazione nell'attività produttiva, della loro gestione e della manutenzione; può segnalare le mancate conformità rispetto ai RESS.
C - per le apparecchiature e attrezzature in generale = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico come per B
D - per la manutenzione in generale = D.Lgs. 81/08 e rispettive norme tecniche per i singoli impianti e apparecchiature ----> competenza: datore di lavoro che può delegare altri soggetti incaricati
E - verifiche obbligatorie = DPR 462/01 ----> Organismi privati o Enti di controllo
F - controlli periodici = D.Lgs. 81/08 ----> competenza: datore di lavoro o altri soggetti incaricati
Le attività produttive esistenti devono aver tutto in regola in relazione alle rispettive competenze.
A - per l'impianto elettrico = L. 186/68 e DM 37/08 ----> competenza e responsabilità principale: progettista ed installatore; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico per la gestione e manutenzione degli impianti installati, non entra nel merito di quanto progettato ed installato, o meglio, può segnalare ed eventualmente entrare nel merito se riscontra difformità da quanto dichiarato e documentato.
B - per le macchine e impianto di processo = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico dell'insieme dei macchinari e loro interazione nell'attività produttiva, della loro gestione e della manutenzione; può segnalare le mancate conformità rispetto ai RESS.
C - per le apparecchiature e attrezzature in generale = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico come per B
D - per la manutenzione in generale = D.Lgs. 81/08 e rispettive norme tecniche per i singoli impianti e apparecchiature ----> competenza: datore di lavoro che può delegare altri soggetti incaricati
E - verifiche obbligatorie = DPR 462/01 ----> Organismi privati o Enti di controllo
F - controlli periodici = D.Lgs. 81/08 ----> competenza: datore di lavoro o altri soggetti incaricati
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)