[1] Sostituzione interruttore tapparelle

Messaggioda Foto Utentetecfil » 22 gen 2016, 12:23

Ciao a tutti

Devo sostituire un interruttore delle tapparelle BTicino Magic 5055 con un nuovo Bticino Matix 5037. Ho acquistato il nuovo interruttore, solo che presenta due morsetti in più, allora prima di sostituirlo vorrei chiedere a voi se i collegamenti sono corretti :mrgreen:

Vecchio pulsante:


Nero: collegato al motore
Rosso: ponte con il morsetto sotto
Blu: filo che arriva dalla cassetta di derivazione
Giallo: collegato ad un altro interruttore che comanda un lampadario
Verde: collegato al motore

Va bene sostituirlo con il nuovo interruttore effettuando questi collegamenti:


Grazie per l'aiuto
Buona giornata
Ciaoo :D
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Avatar utente
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 440
Iscritto il: 2 lug 2013, 21:41

1
voti

[2] Re: Sostituzione interruttore tapparelle

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 gen 2016, 15:41

Il "blu" che arriva dalla cassetta di derivazione dovrebbe essere la fase, ma la fase non dovrebbe essere di colore blu, quindi continuo con questa risposta tutta al condizionale...
...il verde e il nero sono i due terminali per la salita e la discesa e li collegherai ai morsetti del nuovo dispositivo che sono di solito identificati con i numeri 1 e 2.
Poi dovresti avere altri due morsetti, che sempre solitamente vengono identificati con le sigle L1 ed L2. Su questi andrebbe la fase (la metterai per esempio su L1), nel tuo caso il filo blu che viene dalla cassetta di derivazione. Poi rifai il ponte tra L1 ed L2 e su quest'ultimo ci metti il giallo che va all'interruttore del lampadario.

In sostanza il tuo schema è giusto, ma non vedo morsetti in più rispetto al precedente, il morsetto è contraddistinto da una vite che lo stringe o lo allenta, i fori (reofori) di un morsetto da frutto possono essere singoli o doppi, forse è questa l'unica differenza tra il vecchio e il nuovo dispositivo.

Però manca qualcosa! Al motore va collegato anche il comune (neutro) e la terra, probabilmente non li hai citati perché tali collegamenti sono già presenti e non li vai a toccare, è così?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: Sostituzione interruttore tapparelle

Messaggioda Foto Utentetecfil » 22 gen 2016, 21:23

Ciao!

Esatto, neutro e terra non li ho toccati perché sono collegati alla presa elettrica posta accanto. Mi sono sbagliato io! I morsetti sono identici, sono i fori che cambiavano :mrgreen:

Oggi ho sistemato i collegamenti e funziona tutto correttamente :ok:

Grazie mille
Ciaoo!