Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione differenziale aspiratore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 22 gen 2016, 22:05

Dobbiamo installare una serie di piccoli aspiratori, massimo 0,75 kW trifase e alcuni anche monofase.
E' possibile e sopratutto corretto mettere a monte un differenziale 4 poli di adeguata portata per dare una protezione differenziale, cosi' da poter distribuire le linee monofasi e trifasi ai vari salvamotori ?
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[2] Re: Protezione differenziale Aspiratore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 gen 2016, 22:32

bicio8591 ha scritto:per dare una protezione differenziale

a) La protezione è necessaria
b) La protezione non è necessaria
c) La protezione pur non strettamente necessaria, riduce il rischio residuo per i guasti deboli e in quest'ottica va dimensionata

Personalmente dal tuo messaggio non riesco a farmi un'idea che mi consenta di classificare la situazione per potere poi applicare a), b) o c).
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 23 gen 2016, 1:02

Il Quadro elettrico da dove verranno alimentati gli aspiratori (trifase sommati circa 3 kW, e monofasi 2,6 kW)ha come interruttore generale un sezionatore da 80A e tutte le linee in partenza hanno un proprio differenziale da 30mA. A monte di questo quadro la linea e' protetta con 300mA selettivo.Per questo motivo volevo proteggere il gruppo degli aspiratori con un differenziale trifase +neutro da 30mA.in modo da poter collegare sia i trifase che i monofase.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[4] Re: Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 gen 2016, 9:40

bicio8591 ha scritto:Il Quadro elettrico [...] ha come interruttore generale un sezionatore da 80A e tutte le linee in partenza hanno un proprio differenziale da 30mA.

Anche non volendo entrare nel merito, pensare che tutti i circuiti richiedano protezione differenziale da 30 mA, mi risulta un po' difficile.

Mi risulta ancora meno comprensibile, capire perché mettere un differenziale da 30 mA su una partenza destinata a degli aspiratori, se non per un mero adeguarsi alle scelte precedenti.
In quest'ottica, visto l'esistente, metti pure il differenziale da 30 mA sul 4P, ma di certo non è il massimo della buona tecnica.

Immagino, ma non lo dici, che il sistema sia TT, ma se invece fosse TN, i controsensi sarebbero anche superiori, c'è una discussione e un articolo di Foto Utenteiosolo35 di questi giorni che entrano nel merito dei differenziali nei TN.

Il discorso è generico e non è riferito specificatamente al tuo dubbio, ma c'è ancora oggi una tendenza all'impiago massiccio dei 30 mA, anche dove assolutamente privi di senso.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 gen 2016, 9:54

Derivati pure dal sezionatore generale con un differenziale quadripolare, e come si deduce dal discorso di Attilio ( se ho capito il concetto )usa un 300mA dato che un 30mA è esagerato per degli apiratori industriali.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[6] Re: Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2016, 12:30

bicio8591 ha scritto:Il Quadro elettrico da dove verranno alimentati gli aspiratori (trifase sommati circa 3 kW, e monofasi 2,6 kW)ha come interruttore generale un sezionatore da 80A e tutte le linee in partenza hanno un proprio differenziale da 30mA. A monte di questo quadro la linea e' protetta con 300mA selettivo.Per questo motivo volevo proteggere il gruppo degli aspiratori con un differenziale trifase +neutro da 30mA.in modo da poter collegare sia i trifase che i monofase.


1. se è un sistema TT, il differenziale a monte da 300 mA, se coordinato con l'impianto di terra, protegge dai contati indiretti tutte le utenze a valle.
2. se è un sistema TN a maggior ragione si ribadisce il punto 1.
3. se vuoi mantenere la selettività prevista (bah!) installa pure un 30 mA.
4. se i ventilatori sono all'esterno ed alimentati da presa fino a 32A allora è obbligatorio il differenziale da 30 mA.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 23 gen 2016, 14:58

Il sistema è un TT, ma il differenziale a monte da 300mA S,mi ero spiegato male, va ad alimentare una blindo nel controsoffitto da cui si diramano piu' Q.Elettrici, per cui un guasto sugli aspiratori manderebbe fuori servizio non solo il Q.E. dedicato a quel laboratorio ma tutto il resto.
Gli aspiratori sono installati all'esterno ma con collegamento diretto senza presa.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[8] Re: Protezione differenziale aspiratore

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2016, 20:32

Ok Foto Utentebicio8591, pertanto è consigliabile installare uno (generale) o più interruttori differenziali (per ogni ventilatore) per garantire la selettività.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti